Je vysoké napětí 110kV u rodinného domu nebezpečné?

<< < (7/7)

Jan Franěk:
Tak to opravdu netuším. Já jen mapoval cestu bleskového proudu, kontroloval stav instalace a navrhoval taková řešení, aby se to více nemohlo opakovat. Neměřil jsem indukované napětí na plotu. To se navíc musí logicky výrazně měnit dle počasí, vlhkosti půdy a podobně.

Nějaké fotky jsou k dohledání na mém FB elektrofraja. Samozřejmě v archivu jich mám mnohem více.

Dvě z nich zde přikládám

To uzemnění plotu zde prováděl sám distributor právě kvůli množství problémů  o:-)

Peter Lovacký:
Citace: Jan Franěk  28.02.2020, 13:07

Neměřil jsem indukované napětí na plotu.

Škoda, mohla to byť celkom zaujímavá skúsenosť rovno z praxe a bez komplikovaného počítania  :)

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana