Jaké je správné selektivní řazení jistících prvků?

<< < (7/7)

ACEOF ACES:
O stupeň je málo:
Citace: ACEOF ACES  28.01.2020, 21:46

Např.:
gG32 - B25 není selektivní asi od 80A do 130A a asi od 420A výš.

Jan Bocek:
V občanské výstavbě, kde je před ER jistič B25, anebo i B32,
tak velké zázraky s plnou selektivitou neuděláme tam, kde za
hlavním jističem je impedance menší než jeden ohm.

Jedno z řešení je zařazení tlumivky mezi ER a sběrnu s jističemi.
Místo tlumivky jsme jednou na zkoušku zapojili do serie 100 m
kolo kabelu CYKY 5x4 pro podružný rozvaděč vývojové dílny.
Problém byl vtom, že při zkratu vypadl hlavní jistič B32A
a spadly všechny servry v budově....bylo to nouzové řešení, uměle 
snížit impedanci a tím i zkratové proudy. S impedanci cca 1,8 ohmů
se dá o selektivitě mluvit.

Typ vypínací charky nemá vliv na rychlost vypnutí při zkratu

V době, kdy se osazovaly hlavní jističe 24,7A, tak jsme prováděli rozsáhlé
laboratorní zkoušky na zkratové zpoždění. Rozptyl byl značný a tak jsme
osazovali hlavní jističe těmito "vzácnými" jističi. Jenže to bylo před 40 léty,
dneska takový jistič již neseženete a také nikdo nemá prostředky a čas k takovým laboratorním zkouškám. Byla jiná doba ale se selektivitou to souviselo.
Přesto se vyrábějí a jsou na trhu, jejich cena je ale vyšší. V OE a DL se běžně montují.

Kdo se problémem chce více zajímat, tak v příloze je jedna z mnohých diplomových prací na toto téma.

ACEOF ACES:
Minimální průřez pro HDV je Cu10 nebo Al16, bez odboček je podle mého názoru možné jistit i CYKY4x6 na začátku gG80 a na konci D25.

ACEOF ACES:
Citace: ACEOF ACES  06.02.2020, 17:03

...
Jistič pro zásuvky B10-16A, v zásuvce trouba a v ní žárovka.

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42361.msg333703.html#msg333703

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42361.msg333708.html#msg333708

Příklad selektivního řazení při impedanci asi 0,6ohmu v zásuvce:

gG125 - C63 - B16 -< 0,56ohmů <- žárovka v troubě

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana