Jaké je správné selektivní řazení jistících prvků?

(1/7) > >>

Milan Hudec:
Původně jednoduchou otázku kolegy nedokáži správně rozklíčovat...
Přípojková skříň-hlavní domovní vedení-jistič před EM.
Jaký je správný odstup (počet stupňů) mezi In jistících prvků.
A.u bytové výstavby
B.u komerčních prostor
?

Peter Lovacký:
Citace: Milan Hudec  26.01.2020, 23:15


Přípojková skříň-hlavní domovní vedení-jistič před EM.


Napríklad v prípade paneláku sú to 3 majetkové rozhrania, každé s vlastnou prioritou záujmov, a tomu si myslím že sa má prispôsobiť projektant ktorý počet stupňov podľa týchto záujmov upresní
Šablónu na toto nepoznám nijakú
Selektivita na skrat sa navyše počita na prípad poruchy, čo zas nie je normálny prevádzkový stav, na rozdiel od tej počítanej pre neplánované preťaženie
V priemysle by mali byť stupne tiež volené podľa priorít pre normálnu prevádzku
Pre skraty a výpadky by bolo asi lepšie uvažovať viac nad zálohou jak nad selektivitou
Ale to píšem dosť všeobecne

Milan Hudec:
Citace: PetoL  27.01.2020, 12:48

Napríklad v prípade paneláku sú to 3 majetkové rozhrania, každé s vlastnou prioritou záujmov, a tomu si myslím že sa má prispôsobiť projektant ktorý počet stupňov podľa týchto záujmov upresní
Šablónu na toto nepoznám nijakú
Selektivita na skrat sa navyše počita na prípad poruchy, čo zas nie je normálny prevádzkový stav, na rozdiel od tej počítanej pre neplánované preťaženie
V priemysle by mali byť stupne tiež volené podľa priorít pre normálnu prevádzku
Pre skraty a výpadky by bolo asi lepšie uvažovať viac nad zálohou jak nad selektivitou
Ale to píšem dosť všeobecne

Jedná se mě o normové řešení, tj.kombinaci Čsn na přípojky vs. vnitřní rozvody.

Jaroslav Jonáš:
Jistič s jističem, jako je hlavní bytový jistič a jistič pro bytový obvod, NENÍ SELEKTIVNÍ. Při zkratu v bytových rozvodech většinou spadnou oba. Jištění v přípojkové skříni pro kabel k elektroměru (jeden elektroměr) dává ČEZ o dva stupně In větší, než je In hlavního jističe, zkrat za hlavním jističem by měly pojistky v PS ustát.

Peter Lovacký:
Citace: Milan Hudec  27.01.2020, 13:36

Jedná se mě o normové řešení, tj.kombinaci Čsn na přípojky vs. vnitřní rozvody.

Vidím to skôr na projektové riešenie jak na normové.
Čo ja viem, tak napríklad elektrárenské riešenie je že u nich na začiatku kábla prípojky chcú poistky a na konci kábla pred elektromerom je povinný istič. A odstupňovanie napíšu do vyjadrenia podľa žiadosti také jaké im vyhovuje. Ale toto isto viete
Popravde píšem, že netuším čo čakáte od noriem