Jaké je správné selektivní řazení jistících prvků?

<< < (4/7) > >>

Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec  28.01.2020, 10:14

Norma na přípojky uvádí odstup jednoho stupně, starší 332130 odstup dvou stupňů mezi HDV a elektroměrem, novější pak jeden stupeň......
O toto se mě jedná.

A v čem je problém? Jestli připojovací podmínky chtějí alespoň dva stupně a norma na přípojky alespoň jeden stupeň, tak při dvou a více stupních splníš oba předpisy.

František Šohajda:
Jestli myslíš jeden nebo dva stupně nad hodnotou v napojení budovy (RD,bytovka a pod..)
Pokud je přívod dostatečný, rozvodným závodům je to zatím jedno-zda o stupeň nebo dva vyšší tam dáš a napíšeš do VRZ!! Nedělají problém!
(Alespoň E ON - zkušennost u RD)

ACEOF ACES:
Např.:
gG32 - B25 není selektivní asi od 80A do 130A a asi od 420A výš.

ACEOF ACES:
Citace

Taky máme takový chránič 40A, 100mA doma v rozvaděči a máme před ním jistič 3x25A a závitové pojistky 63A v pojistkové skříňce na fasádě  Úsměv

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42602.msg335609.html#msg335609

Petr Matuška:
To ACE of ACES:

a funguje to dobře. Za celých 30 let, co se o dům starám, jsem vyměňoval pojistku 63A jenom jednou.