Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
MartinHalas:
Při výměně pohybového čidla jsem zjistil, že vodiče jsou propojeny Wago svorkami a umístěny v elektroinstala ční krabičce, která je zapěněna montážní pěnou ve vrstvě fasádního polystyrénu a osb desky.
Je toto provedení bezpečné?
MartinHalas:
Doplnění fota
Vít Rotrekl:
V podstatě jediné co je špatně je, že krabice má teplotní odolnost -5 - +60°C, pokud jsem správně identifikoval krabici jako KPR 68.
Nicméně jsem přesvědčen o tom, že pokud se s krabicí nebude nijak manipulovat při nižších teplotách, tak se s ní nic nestane a nebál bych se instalaci považovat za bezpečnou.
Jiří Schwarz:
Je to "na stropě" nebo na svislé stěně?
Pod přístřeškem nebo někde, kde se do toho snadno dostane voda?
Jakub Trasoň:
Reakce na oheň PU pěny je F, polystyren E, ale ta KPR krabice je zkoušená do A-D, takže to úplně košér není