Čtvrtina všech požárů v domech a bytech souvisí s elektrickou energií

<< < (10/12) > >>

Peter Lovacký:
Citace: Radim Strycharski  20.01.2020, 08:07

Při všech ostatních stejných parametrech se na přechoďáku v síti 110 V uvolní větší výkon než v síti 230 V.

Jjjj,  za názor, tiež som to tak myslel keď som tu písal 17.1. o 10.49
Z toho mi aj vychádza o zhruba polovicu vyššie požiarne riziko pre Ameriku. Je vlastne pre trh normálne, že výrobcovia, a predajcovia už vôbec nenapíšu vždy celú pravdu a veľa elektrikarov im uverí a potom viac tvrdia to čo je v dajakých článkoch a menej to čo je v normách. Sa tomu ani necudujem, šak čítat normy je furt ťažšie jak populárnu literatúru  :)

Honza Formánek:
Citace: ACEOF ACES  19.01.2020, 21:25

Omlouvám se udělal jsem chybu, má tam být (150VA při 110VAC)
  I=Pz/Uj=30/30=1A
Zsp=(Un-Uj)/I=(230-30)/1=200ohmů
Ssp=(Unx(Un/Zsp))=(230x(230/200))=264,5VA

,  kde
I  - proud [A]
Pz - zápalný výkon [W]
Uj - napětí na jiskřícím spoji [V]
Un - jmenovité napětí sítě [V]
Zsp- impedance spotřebiče [Ohm]
Ssp- příkon spotřebiče [VA]


Super, nicneříkající úvahu jste doplnil o nicneříkající výpočet.  :-X

ACEOF ACES:
To nevadí, že vám to nic neříká.
Smích

Peter Lovacký:
Citace: ACEOF ACES  19.01.2020, 21:25

Omlouvám se udělal jsem chybu, má tam být (150VA při 110VAC)
  I=Pz/Uj=30/30=1A
Zsp=(Un-Uj)/I=(230-30)/1=200ohmů
Ssp=(Unx(Un/Zsp))=(230x(230/200))=264,5VA

,  kde
I  - proud [A]
Pz - zápalný výkon [W]
Uj - napětí na jiskřícím spoji [V]
Un - jmenovité napětí sítě [V]
Zsp- impedance spotřebiče [Ohm]
Ssp- příkon spotřebiče [VA]

Chcem sa opýtať, ten zápalný  Pz je vo vzťahu k čomu zápalný? Myslel ste to dajak všeobecne či konkrétne?

Milan Hudec:
Citace: ACEOF ACES  19.01.2020, 21:25

Omlouvám se udělal jsem chybu, má tam být (150VA při 110VAC)
  I=Pz/Uj=30/30=1A
Zsp=(Un-Uj)/I=(230-30)/1=200ohmů
Ssp=(Unx(Un/Zsp))=(230x(230/200))=264,5VA

,  kde
I  - proud [A]
Pz - zápalný výkon [W]
Uj - napětí na jiskřícím spoji [V]
Un - jmenovité napětí sítě [V]
Zsp- impedance spotřebiče [Ohm]
Ssp- příkon spotřebiče [VA]

Pokud vzoreček nepracuje s časem a vyzářeným teplem, je to takové nahaté.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana