Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
Jiří Schwarz:
Chránič a stykač blokování pomocí HDO:
podívejte se do prosincového čísla časopisu ElektroPrůmysl, je to tam uvedeno mezi častými chybami v zapojení chráničů (elektronická verze časopisu je dostupná na webu)
Václav Třetí:
S tímto problémem se pojí různá lidová tvořivost v podobě použití pomocných relátek s mizivým příkonem, aby chránič nepadal. Obvykle to chvíli funguje, časem to začne zlobit a nebývá to snadné najít.
Setkal jsem se s tím v objektu s akku sazbou na 8 hod. NT. Relé odebíralo asi 10mA, takže citlivost chrániče na skutečný unikající proud se zhruba zdvojnásobila. Sazba byla dělená, 3 hod. odpoledne a 5 v noci. Jako na potvoru to daleko častěji padalo v noci, kde se NT spouštěl mezi 1 a 2 hod. ráno. Chvíli mi trvalo, než jsem si všiml, že stykač na boiler je ovládán maličkým nízkopříkonový m relé místo rovnou vývodem z HDO. Pak byla náprava již záležitostí několika minut.
P.S. Někdy bývá použité relé výhodné, ovšem to je zejména záležitost elektrokotlů Protherm a přímotopné sazby.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana