Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?

<< < (3/4) > >>

Václav Třetí:
Jenže kolik je takových vesnic, už minimum. Tím, že je v tomto případě chránič před elměrem, tak není problém, za chráničem je vše včetně stykače.

Na druhou stranu, v sítích TN-C vám nikdo nedovolí použít chránič zapojený před elměr.

Pokud by někdo chtěl mermo mocí použít chránič pro stykač ovládaný HDO, musel by použít  jednofázový typ a zapojit ho přímo před stykač, tedy na spínavý N od HDO a na fázi. Docela drahý nesmysl.

Vít Rotrekl:
Citace: Václav Třetí  10.12.2019, 07:23

Na druhou stranu, v sítích TN-C vám nikdo nedovolí použít chránič zapojený před elměr.


Vím, že víte, že v síti TN-C je chránič nesmysl :)

Ale třeba u staveništních rozvaděčů občas chránič před elektroměrem projde. Naposledy cca 3 roky zpátky, mě elměr. technik od EON, říkal že jsem to nemusel přepojovat a mohl jsem nechat ten chránič klidně před elektroměrem, že by s tím neměl problém...

Vít Rotrekl:
Citace: Tomáš Žabka  10.12.2019, 07:17

Zatím jsem se se sítí TT nesetkal. Budu se muset kouknout na nějaké schéma, jak je to v TT zapojeno.


Nemusíte ani moc hledat. strana 34, aktuálních připojovacích podmínek EONu.

Jiří Schwarz:
Citace: Vít Rotrekl  10.12.2019, 22:13

Nemusíte ani moc hledat...

Škoda že jsi to neposlal o něco dřív.
Já jsem se před pár dny malovat s měřením v síti IT, 3f s vyvedeným středem, a ono je to prakticky stejné   :D

Radim Strycharski:
Kdyby EON trošku "zmodernizoval" své požadavky, například po vzoru ČEZu, který nepožaduje vodič PE k elektroměru, tak by se při použití standardního rozvaděče tř. ochrany II žádný chránič použít nemusel.