Jiří Schwarz:
Citace: Otakar Dosbaba  18.11.2019, 18:11

...
Pokud je napájecí rozvod 230V v pořádku, na různé další spojování tlustejma drátama, přehazování L a N  :'( se vyprdněte, to neřeší příčinu, jen možná může v určité konstelaci zmírnit dílčí následek. Platí, že všechna zařízení by měla mít "zem",  čili spojení s PE jen jedno! A po PE vodiči by neměl téct žádný pracovní (již z principu) a vyrovnávací proud (což u PEN nelze docílit).

Otakare, je vidět, že jsi odborník
A dovol mi na doplnění jeden fyzikální pohled:
Když bude "na konci okruhu" nějaký spotřebič, který bude způsobovat unikající proud, který poteče PE vodičem.
Pokud není ne konci žádná vodivá cesta na zem, proud tekoucí všemi vodiči se po vektorovém součtu rovná nule. elektromagneti cké pole způsobené proudem jednotlivými vodiči se ale mírně liší podle vzdálenosti od vodiče, CYKY kabel, ale i CYSY,... je mírně kroucený, takže při délce vedení několik "zkrutů" se minimalizuje to, co by se do souběžného vedení indukovalo.
Pokud ale natáhnu další propojení PE potenciálů v jiné trase než je napájecí kabel, může se vyzařování ještě zhoršit a signálové vedení "má co pochytat"