Snese víčko krabice KO teplotu 80°C?

<< < (3/3)

Václav Třetí:
Citace: Milan Hudec  10.11.2019, 09:11

A nebo se přemýšlí, a v místě spotřebiče se vyvede od "nejbližšší zásuvky či krabice krk se silikonovým kabelem.......


Asi nejlepší konstrukce, jediný nedostatek je, že zákazník nechce viditelnou krabičku.

Citace: Pavel Horský  10.11.2019, 10:09

V návodech je většinou uveden požadavek připojení panelu.
Jen je zajímavé, že např. výrobce FENIX požaduje jiné připojení u Ecoflexu (za přímotop) a jiné u Atlanticu (vedle přímotopu).

Víčko s dírkou pro napájecí kabel je samozřejmě velká prasárna hodna elektrobřídila .


Asi mají změřené teplotní poměry za topidly a proto rozdílný přístup, Atlantic asi prohřívá dozadu více než Ecoflex.

Krabičky s dírkou nedělám a nesnáším, nejlepší kaskadéři udělají dírku, protáhnou kabel a pak narazí víčko s trnem do krabičky úderem pěsti (tak mi to jeden "odborník" předvedl. Pak už to nejde bez poškození rozebrat.

Fuk Tomáš:
Citace: Václav Třetí  10.11.2019, 11:40

zákazník nechce viditelnou krabičku.

Na víčko resp. vývodnici bych lípnul chlaďařskou/topenářskou samolepicí Al pásku, aby teplo odrážela.