Snese víčko krabice KO teplotu 80°C?

(1/3) > >>

Žvak Petr:
Elektrikář umístil krabici KO s víčkem pro připojení za topidlo Stiebel Eltron - CNS 200 TREND U 230V /2kW.
Technik zastupující Stiebel Eltron ohledně připojení topidel pouze namítl. že kabel se nesmí topidla dotýkat a víčko by mělo snést teplotu 80C. Důležité - co na to RT.
Topidlo je lehké, má snadnou montáž i demontáž a je fakt, že do krabice se často neleze. Po stránce estetické je to jednoznačné.
Podstatné je jestli to vydrží víčko? Dalo by se i na víčko přilepit nehořlavá podložka CEMVIN.

Nebo krabici nechat posunou mimo tepelný dosah topidla a nerozporovat ČSN ohledně přístupu do krabice?

Tomáš Žabka:
To víčko bych řešil až v druhé řadě, jestli to správně chápu tak, technik naznačil, že teplota v okolí je 80°C, jaké máte použité kabely? Klasická CYKY má maximální provozní teplotu +70°C tedy i po oteplení od proudu. Pokud tam bude skutečně tak teplo, tak vám možná časem doslouží i ten kabel a víčko bude jen ten menší problém.

Jinak na stránkách koposu jsou parametry materiálu a pokud tam něco chybí, zavolejte na technickou podporu, tam vám řeknou ostatní parametry.

Jirka Š. Svejkovský:
Výrobce udává maximální teplotu pro krabice KO 60°C.

Jan Franěk:
První co mě při čtení dotazu napadne, je že jen šmudla může pro vyústění kabelu z krabice KO, použít obyčejné víčko s dirkou. K těmto účelům jsou určeny připojovací svorkovnice. Už mnohokráte zde o nich bylo psáno.

Jinak Pokud nesplňují použité materiály v blízkosti přímotopu potřebné vlastnosti, je zapotřebí dodržet především bezpečnostní návod k danému produktu, tedy jím předepsané dostatečné vzdálenosti od dalších, především hořlavých  předmětů.

Ale opět to vnímám tak, že neexistuje jasné ano, nebo ne. Rozhodnutí je konkrétním RT, který vzhledem k mnoha dalším drobnostem přímo na místě posoudí zdali jsou všechna nalezená rizika v přijatelné hladině, nebo ne a jasně se pak vyjádří do revizní zprávy.

Kamil Novák:
Před časem jsem revidoval jeden hotel, kde v pokojích bylo připojení konvektorů provedeno stejným způsobem - krabice s dírou ve víčku pro CYSY za konvektorem.
Hotel v provozu cca 25 let a zhruba v 50% byla víčka za konvektory teplem zkroucená.
Takže toto řešení NEBRAT !

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana