Je závadou napájení stykače blokování z L3?
David Hruda:
Citace: Miroš Jan 27.10.2019, 18:12
Připojovací podmínky ČEZu, hovoří jasnou řečí. Cívka stykače má být připojena na fázi L1.
Má být, může, musí, doporučuje se...
Netroufl bych si tvrdit, že je to špatně.
Jan P:
Pánové, omlouvám se, ale opravdu to nechápu.
Koukám do schématu u eonu v připojovacích podmínkách, fáze pro napájení hdo jde přes jistič 2A, druhý pól jde na pen můstek. Stejně tak z pen můstku jde přívod pro relátka uvnitř hdo (bojler, přímotop) a z relátek 2 vodiče do domovního rozvaděče na stykač(e), který bude mít cívku připojenou na kteroukoliv fázi. Kde/kdy se na cívce toho stykače v domě objeví více než fázové napětí, které by mělo stykač poškodit?
Předpokládám tedy, že relátka uvnitř hdo mají cívku a "výkonové" kontakty galvanicky oddělené.
David Hruda:
Citace: Jan P 28.10.2019, 20:59
Kde/kdy se na cívce toho stykače v domě objeví více než fázové napětí, které by mělo stykač poškodit?
V případě jednoho stykače nebo více stykačů s cívkami napájenými ze STEJNÉ fáze nikdy.
V případě více stykačů s cívkami napájenými z různých fází v době VT vždy.
Jan Franěk:
Spálených relé topení, nebo bojleru, vyměňuji každoročně někoik a nechápu že mnoho elektrikářů dělá ty samé chyby stále dokola. Nepohlídat si stejnou fázi na spínání stykačů je "školáckou" chybou.
Nicméně zde je L1 sice jen doporučena, ale nemá smyslu bojovat proti. Když místní technik něco vyžaduje, byť neoprávněně, je dobré to splnit a je klid. V opačném případě je to boj s větrnými mlýny který sice můžete vyhrát, ale bude vás to stát mnoho času a ten je dnes velmi nedostatkovým zbožím.
Václav Třetí:
Požadavek v připojovacích podmínkách není brán z pohledu odběratele, ale má za úkol chránit kontakty přepínacího relé starších typů HDO.
Poškozených cívek stykačů ovládaných HDO bývá dost. Problém vzniká, pokud jsou v objektu např. dva boilery, které jsou ovládány samostanými stykači zapojenými na výstup HDO a druhým vývodem na rozdílné fáze. V okamžiku, kdy HDO vypne nízký tarif, zůstanou cívky stykačů zapojené v serii na 400V. Pokud jsou stykače shodné (stejný příkon cívky), zůstanou stykače v sepnutém stavu (na obou cívkách bude napětí zhruba 200V) a dochází k náhřevu boilerů i ve vysokém tarifu. Pokud mají cívky rozdílné vlastnosti, dojde k poškození cívky s menším příkonem, protože se na ní soustředí větší část napětí, vinutí se přetíží a přepálí. Komu to není jasné z popisu, nechť si nakreslí zjednodušené schéma zapojení pouze pro cívky stykačů.
Kdysi dávno (zhruba do r. 1980) se používalo ovládání tarifu fází. V tomto zapojení byl použit jeden jistič připojený na neměřenou fázi k napájení spínacích hodin (ještě nebylo HDO) a tarifní cívky v elektroměru a také na cívku stykače ovládaných spotřebičů. Zapojení bývalo bez problémů, mělo však jednu zásadní chybu, šikulové brzy přišli na to, že se vývod na cívku stykače dá použít rovnou na nahřívání menšího boileru z neměřeného proudu a tudíž zadarmo. Proto se od tohoto zapojení odstoupilo.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana