Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?

<< < (15/27) > >>

Václav Třetí:
Do poloviny 70. let byly u nás zásuvky a vidlice označovány maximální proudovou hodnotou 10A. Teprve pak se přešlo na 10-16A, přičemž se u některých tehdá vyráběných provedení zásuvek a vidlic konstrukce ani materiály nezměnily.  Z toho odvozuji, že reálná trvalá zatižitelnost běžného zásuvkového spojení je 10A.            

Peter Lovacký:
Jjjj :),  to čumím, to jak vás napadlo že podľa mňa je In dvojzásuvky 32A? To akože kvôli dvom otvorom na nej ich obidva spočítam že 16+16=32?  ;D
Takže len tak pre istotu a pre tých čo si toto o mne myslia tu pred všetkými vyhlasujem, že In dvojitej zásuvky je 16A :D Naozaj netreba zo mňa za každú cenu robiť väčšieho somára jak už som.
Ale i tak by som si rád vypočul vaše názory na dve vidlice v jednej dvojzásuvke, ktoré čisto v teoretickej rovine môžu strojček dvojzásuvky In 16A zaťažiť prúdom 32A
V praktickej rovine do takej zásuvky napríklad strčím natrvalo dva rýchlovarky, každú po 2400W a istič ich bude držať.
Toto riziko v praxi ma zaujíma a tiež jak sa k tomu pri návrhu zásuvkových obvodov staviate, a nie to že či som elektrikár alebo nie :)

Pán Franek tu napríklad celkom správne tvrdí, že každý spotrebič nad 2kW má mať svoj vlastný prívod
V tom prípade je potom určite v poriadku, keď napríklad pre 8 zásuviek na kuchynskej linke natiahne 8 prívodov, keďže nikdy do budúcna nemôže vedieť v ktorej zásuvke skončí spotrebič nad 2kW, alebo rovno rozdvojka
Robíte to tak aj ostatní?
A kto by chcel vedieť čo si myslím osobne o preťažovaní bytových zásuviek, tak ten si prečíta čo som napísal 22.10. o 17:31

Milan Hudec:
Citace: PetoL  30.10.2019, 05:47

Jjjj :),  to čumím, to jak vás napadlo že podľa mňa je In dvojzásuvky 32A? To akože kvôli dvom otvorom na nej ich obidva spočítam že 16+16=32?  ;D
Takže len tak pre istotu a pre tých čo si toto o mne myslia tu pred všetkými vyhlasujem, že In dvojitej zásuvky je 16A :D Naozaj netreba zo mňa za každú cenu robiť väčšieho somára jak už som.
Ale i tak by som si rád vypočul vaše názory na dve vidlice v jednej dvojzásuvke, ktoré čisto v teoretickej rovine môžu strojček dvojzásuvky In 16A zaťažiť prúdom 32A
V praktickej rovine do takej zásuvky napríklad strčím natrvalo dva rýchlovarky, každú po 2400W a istič ich bude držať.
Toto riziko v praxi ma zaujíma a tiež jak sa k tomu pri návrhu zásuvkových obvodov staviate, a nie to že či som elektrikár alebo nie :)

Pán Franek tu napríklad celkom správne tvrdí, že každý spotrebič nad 2kW má mať svoj vlastný prívod
V tom prípade je potom určite v poriadku, keď napríklad pre 8 zásuviek na kuchynskej linke natiahne 8 prívodov, keďže nikdy do budúcna nemôže vedieť v ktorej zásuvke skončí spotrebič nad 2kW, alebo rovno rozdvojka
Robíte to tak aj ostatní?
A kto by chcel vedieť čo si myslím osobne o preťažovaní bytových zásuviek, tak ten si prečíta čo som napísal 22.10. o 17:31

Čistě v praktické rovině dosáhla teplota kontaktů při odběru cca 35A z dvojzásuvky (nové neošoupané) prostřednictví m 2 vidlic vždy cca 16A odběr 63º.
Takže je "na vyhození",  použitý plast vydrží 70.
Snad vám to takto stačí.

Peter Lovacký:
. Kvôli zníženiu rizík v domácnostiach ktoré sú bez pravidelných kontrol a revízií uvažujem nad úplným vynechaním používania dvojzásuvky

Václav Třetí:
Dvojzásuvka za nic nemůže, to je v lidech, kteří mají hlavu pouze na to, aby jim nepršelo do krku. Stejný problém vzniká, pokud je více jednoduchých zásuvek na jednom okruhu.

 To chce každou zásuvku jako samostatný okruh na vlastním jističi.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana