Proč by měly být odstraněny závady na hromosvodu IHNED?

<< < (5/6) > >>

Velký Bobeš:
Citace: Žvak Petr  23.10.2019, 19:39

Když napíšete rozpor z ČSN 33...........č l.52.1.13 - myslíte, že to někdo pochopí?

Snad nejde jen o pochopení, ale především o požadavek na závěr revizní zprávy, jak ho vyžaduje ČSN 33 1500.  :-[

Velký Bobeš:
Citace: Jiří Schwarz  17.10.2019, 12:47

A termín?
Pokud RT tlačí na to, aby to bylo řešeno "ihned",  je to pro něj lepší, než kdyby dal na opravu termín týden. Co kdyby se 5. den něco nepěkného přihodilo? A šikovný právník by to mohl prezentovat tak, že RT "slíbil, že to týden vydrží"

::)Revizní technik nemá určovat nějaké termíny, má pouze předat soupis závad osobě odpovědné za el. zařízení provozovatele. (volná citace F. Kosmáka)

Jan Franěk:
Citace: Žvak Petr  23.10.2019, 19:39

Když napíšete rozpor z ČSN 33...........č l.52.1.13 - myslíte, že to někdo pochopí?
Píšu třeba. Doplnit kryt svítidla, upevnit zásuvku.....a konkrétní místo. Dodat šrouby do krycího plechu atd...


Citace: Velký Bobeš  23.10.2019, 20:36

Snad nejde jen o pochopení, ale především o požadavek na závěr revizní zprávy, jak ho vyžaduje ČSN 33 1500.  :-[


Jeden o voze, druhý o koze.  :-X

Citace: Velký Bobeš  23.10.2019, 21:09

::)Revizní technik nemá určovat nějaké termíny, má pouze předat soupis závad osobě odpovědné za el. zařízení provozovatele. (volná citace F. Kosmáka)


O jakých termínech píšete? Termín příští revize je například RT povinnen určit.

U termínů závad souhlasím s tím, že jejich určení není na místě. Jejich odstranění je na provozovateli, stejně jako jeho odpovědnost za jeho provoz i bezpečnost. RT jen hledá možné problémy ohledně bezpečnosti.

Kamil Novák:
Citace: Radim Strycharski  17.10.2019, 15:36

Věta "Jelikož nebyla doložena projektová dokumentace ani předchozí revizní zpráva, je nutné veškeré závady odstranit ihned" je úplná blbost.

Přesně !

Kamil Novák:
Citace: Žvak Petr  23.10.2019, 19:39

Když napíšete rozpor z ČSN 33...........č l.52.1.13 - myslíte, že to někdo pochopí?
Píšu třeba. Doplnit kryt svítidla, upevnit zásuvku.....a konkrétní místo. Dodat šrouby do krycího plechu atd...

Dělám to zrovna tak.
Ale výčet závad není přeci primárně určen provozovateli (zpravidla laik),  ale elektrikáři, kterého si na odstraňování najme. A ten by měl vědět, na základě konkrétně uvedeného článku normy, kde ja psík zakopán.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana