Může/nemůže být CYKYLo a OBO krabice přímo na krovech na půdě?
Žvak Petr:
Jako krabice na půdu bych viděl spíše ACIDURku než OBO. Nějak jim v těchto prostorách
nevěřím. Je to několikanásobn ě rychlejší s nimi pracovat ale raději mám spolehlivost spojů a viditelně spolehlivější krytí.
Asi spolknu CYKYlo a OBO krabice na půdě. V případě požáru budu před soudem mávat atesty. (norm)
David Hruda:
Citace: Žvak Petr 06.10.2019, 05:10
Jde o 1 x zásuvku na routr a světlo 3 x Panlux 1ooW ovál. U svítidla jsem
použití do dřeva nenašel, pod vypínač nechám dát izol. podložku. Ideální my bylo dát podložku pod všechny použité komponenty.
Nenašel, protože se uvádí opak, tedy nevhodnost... A to už pár let.
O jakém vypínači je řeč (výrobce/typ)?
Ideální pro koho? Pokud výrobce o něčem prohlásí, že je to vhodné, zaplatíte další opatření ze svého? Nebo k tomu budete nutit investora či realizátora?
Jan Franěk:
Možná bych k tomu označování světel podotknul jednu drobnost. Bude záležet na datumu výroby toho světla a ne na tom kdy se to světlo montuje.
Osobně považuji kabel CYKYlo za nevhodnou alternativu k uložení na hořlavé materiály na půdě. Jeho plátšť je slabší než u kabelů CYKY. Přesto že to není zakázáno, považuji toho elektrikáře za ne úplně kvalitního. Pamatuji i kabel CYKYlo, který se poškodil už jen taháním po podlaze. Možná bych se dost bál i myší a jeho nedostatečné mechanické pevnosti plášťě.
Václav Třetí:
Osobně považuji použití CYKYlo ve spojitosti s povrchovou montáží za vysloveně nevhodné, jedná se o typ kabelu určený do omítky, nejde řádně zatěsnit jeho průchod do krabic - jak Acidur, tak OBO, je to docela špatná vizitka provádějícího elektrikáře.
Krabice, zásuvky a spínače na dřevě podložit cemvinem, svítidla též. Do svítidel lze doporučit namontování žárovek Filament LED, které téměř nehřejí. Na půdě je třeba počítat s různými nepříznivými vlivy, teplo až horko, prach všeho druhu, vlhko nebo mokro - orosení tašek či plechu ze spodní strany, zafoukání jemného sněhu. Rozumný zákazník pochopí, že náklady nejsou zbytečné, pokud je to vůl, je lepší se otočit a jít pryč. Někdy se prodělek stane záhy velkým výdělkem.
Milan Hudec:
Stařičká norma předepisovala uložení vedení na půdách v utěsněné soustavě.
Definici neznám, ale rozhodně to není plocháč s pidiizolací vstupující do přístroje otvorem pro kruhový vodič.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana