Jak dnes opravit bleskozvod podľa ČSN/STN 34 1390?
Peter Lovacký:
Cez týždeň pomerám vonkajšiu stranu a dokreslím rozloženie asfaltu a trávy
ACEOF ACES:
Citace: Vít Rotrekl 05.10.2019, 15:29
A vyjde tam brutální dostatečná vzdálenost. Nevím rozměry, ale tipnul bych si, že to bude cca 50-70cm +-.
Střecha 50cm + podpěra 10cm = 60cm, to by mohlo vyjít.
Citace: Lukáš Rotrekl 05.10.2019, 17:59
A jak to pak chcete "legálně" zrevidovat podle 341390?
To nevím jak to "legálně" zrevidovat podle ČSN/STN 341390.
Vít Rotrekl:
Citace: ACEOF ACES 06.10.2019, 18:23
Střecha 50cm + podpěra 10cm = 60cm, to by mohlo vyjít.
A víme jaká je skladba střechy? Co když je železobetonová konstrukce? Tak to pak nevyjde ani náhodou :)
ACEOF ACES:
Pak by to, podle mého názoru, nevyšlo ani se svody 5 a 6.
Peter Lovacký:
Citace: ACEOF ACES 28.09.2019, 16:57
Jestli se u svodů 5 a 6 nedají zatlouct zemnící tyče, tak bych ty svody zrušil a zbylé svody bych propojil obvodovým vedením na střeše.
Sa mi to najprv videlo divné, ale postupom času sa mi ten váš nápad ukazuje jak najideálnejšie riešenie
V starej norme som síce nenašiel nič o tom že by sa mohli zvody na jednej strane objektu vynechať, ale novej norme to už nevadí :)