Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?

<< < (4/7) > >>

Miroš Jan:
Jiří, tak v tom se neschodnem.  :(
Ve zdraavotnictví, HIS hlídal zdravotnickou izolovanou soustavu. ;)

Jiří Schwarz:
Proč bychom se neshodli?
Na dráze u zabezpečovacíh o zařízení také běžně HIS hlídá stav IT soustavy.
A když je problém, "řve",  ale nic nevypíná

A pak píšu, že proudový chránič první poruchu neřeší, a druhou jen jisté kombinace poruch

František Šohajda:
Neřešme HIS ve zdravotnictví. ...na IT síťi je přímo zakázáno zdravotnickou normou-používat chránič!
Proč? to jsem popsal výšše.

V průmyslu neznám?

Citace

Ale notak, pane kolego.......n ějak jste se upsal
Neupsal....!Je to tak!

Citace

Na dráze u zabezpečovacíh o zařízení také běžně HIS hlídá stav IT soustavy.
Dráha není zdravotnictví. ..Když nepojede vlak, nic se nestane!!
Ale na oper. sále....je už průser!

PS: Já jsem psal o zrdavotnictví. Ne o průmyslu.

Karel Bělohlávek:
On je nějaký principiální rozdíl mezi IT ve zdravotnictví a v průmyslu? Že jedna při první poruše vypadne a druhá ne? :-\

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: František Šohajda  22.09.2019, 11:22

Neřešme HIS ve zdravotnictví. ...na IT síťi je přímo zakázáno zdravotnickou normou-používat chránič!


Kterou normou? A co chráničová relé, která pouze signalizují?