Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?

<< < (3/7) > >>

František Šohajda:
Citace

HIS, jakožto hlídač izolačního stavu, mimochodem ve zdravotnictví se hojně používal, tak to opět nenahrazuje proudový chránič.

V žádném případě!!
HIS slouží k tomu, že v případě první poruchy začne signalizace "řvát" a personál (i lékař)
zvuk odstaví a operaci dokončí třeba i za 5 hodin!
Nic se neděje a vše funguje.
Pokud by tam byli FI  tak v případě první poruchy "bum" a tma...Lékař by si mohl jít na pivo a pacienta přeložit do "železného hubertusu".... ;D ;D

Milan Hudec:
Citace: František Šohajda  21.09.2019, 19:54


Pokud by tam byli FI  tak v případě první poruchy "bum" a tma...Lékař by si mohl jít na pivo a pacienta přeložit do "železného hubertusu".... ;D ;D

Ale notak, pane kolego.......n ějak jste se upsal :)

Miroš Jan:
Milane, v době kdy jsem se v tom zdravotnictví pohyboval, tak to tak fungovalo. V tom má kolega pravdu. ;)
Nicméně již se v tomto neangažuji, takže současný stav neznám. :)
Živý mě strojní zařízení a veškerá problematika s tím související. :)

Milan Hudec:
Citace: Miroš Jan  21.09.2019, 20:28

Milane, v době kdy jsem se v tom zdravotnictví pohyboval, tak to tak fungovalo. V tom má kolega pravdu. ;)
Nicméně již se v tomto neangažuji, takže současný stav neznám. :)
Živý mě strojní zařízení a veškerá problematika s tím související. :)

Si čárni IT síť a pouvažuj, jak by PCH vypadl při 1poruše.

Jiří Schwarz:
Tady stojím za Milanem...
První porucha v síti IT musí být signalizována, ale to je jeden z důvodů proč se síť IT používá, aby to jen "houkalo",  ale fungovalo to dál...
Aby chránič v síti IT reagoval, musí být 2 poruchy, jedna před chráničem a druhá za chráničem