Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
ACEOF ACES:
Koleje jsou spojené i přes průrazky s kovovými součástmi elektrifikovan é dráhy a součástmi ve stanoveném okruhu a ty mohou mít spojení se zemí.
Jiří Schwarz:
Citace: ACEOF ACES 21.09.2019, 23:41
Koleje jsou spojené i přes průrazky s kovovými součástmi elektrifikovan é dráhy a součástmi ve stanoveném okruhu a ty mohou mít spojení se zemí.
Naopak.
Pokud je něco v POTV nebo velmi blízko, připojuje se to na koleje přes zařízení pro omezení napětí (říká se tomu průrazka), ale pak se u takových stavebních a konstrukčních částí neřeší uzemnění
Juraj Urban:
Most ako stavba nieje chraneny pred uderom blesku.
Most je chraneny pasivnou protikoroznou ochranou proti vniknutiu bludnych prudov z elektrickej trakcie t.j. elektrickym oddelenim (odizolovanim) spodnej stavby (piloty, zaklady a piliere) od vrchnej stavby (nosnej konstrukcie). V mieste mostnych lozisk je zriadene tzv "vzduchove iskrisko" v stavbarskom zargone - vyvod z pospajania vystuze spodnej stavby a vyvod z pospajanej vystuze nosnej konstrukcie, medzi ktorymi je nespecifikovan a medzera. Tak isto je most odizolovany od vonkajsieho okolia aj cez mostne zavery.
Ide o to, ci zvod bleskozvodu vedeny cez iskrisko bude vyhovovat suboru STN EN 62305 a ci bude takyto system ochrany pred bleskom zariadenia na moste vobec revidovatelny, kedze nedochadza k priamemu spojeniu zachytavacov s uzemnenim.
ACEOF ACES:
Citace: Jiří Schwarz 22.09.2019, 09:17
Naopak.
Pokud je něco v POTV nebo velmi blízko, připojuje se to na koleje přes zařízení pro omezení napětí (říká se tomu průrazka), ale pak se u takových stavebních a konstrukčních částí neřeší uzemnění
Tak a nebo naopak, v případě problému to průrazky propojí a např. ocelové sloupy mají spojení se zemí.
Lukáš Rotrekl:
Citace: Juraj Urban 22.09.2019, 10:28
Ide o to, ci zvod bleskozvodu vedeny cez iskrisko bude vyhovovat suboru STN EN 62305 a ci bude takyto system ochrany pred bleskom zariadenia na moste vobec revidovatelny, kedze nedochadza k priamemu spojeniu zachytavacov s uzemnenim.
A nemůže ten hromosvod být izolovaný oproti zbytku a být spojený s uzemněním? Pokud to není nějaký extrém, tak materiály na to jsou.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana