Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
Radim Strycharski:
Citace: ACEOF ACES 21.09.2019, 14:52
Myslíte si, že jsou koleje izolované od země?
Lokálně ano, globálně ne.
ACEOF ACES:
V tomto případě.
Jan Franěk:
Osobně se nedomnívám že záměrem kohokoliv kdo zřizuje podobnou ochranu je, aby si blesk našel vlastní cestu do země (tedy mimo strojenou cestu), tedy aby se vytvořilo jakési "přirozené jiskřiště". Jestli se tak někde děje, považuji to za špatně provedenou ochranu a velký problém. Jsou to případy kdy se propalují hydro izolace, kdy se svařují ložiska a jiné pohyblivé části, nebo kde dochází k destrukci konstrukcí či zápalu hořlavých látek.
Domnívám se že dotaz je příliš všeobecný a může probíhat maximálně v rovině "akademických debat". JE to práce pro zkušeného projektanta, který má už dost zkušeností a bude důkladně obeznámen s konstrukcí mostu i technologiemi na něm.
Miroš Jan:
A bude znát problematiku železnic. Ámen. ;)
Jiří Schwarz:
Citace: ACEOF ACES 21.09.2019, 14:52
Myslíte si, že jsou koleje izolované od země?
Z hlediska blesku úplně špatně...
Na trati se snažíme aby moc dobře uzemněné nebyly, čím lépe izolované, tím lépe mj. pro funkci kolejových obvodů.
A tím, že je trakce, je to dost dobře uzemněné u napájecí stanice. Ale "svod hromosvodu" dlouhý i desítky kilometrů není svod... :)