Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?

(1/5) > >>

Juraj Urban:
Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste nad vodnou plochou. Mostna konstrukcia ma byt elektricky izolovana od zeme z hladiska ochrany pred ucinkom bludnych prúdov od elektrickej trakcie na mostnu konstrukciu. Bleskozvod chrani elektricke zariadenie umiestnene na stoziari na moste. Elektricke zariadenie je triedy ochrany II.

Lukáš Rotrekl:
Most je mimo to zařízení chráněn před bleskem?
Konstrukce mostu je jaká?

Za předpokladu, že most není jinak chráněn, tak jako první nástřel bych viděl:
- vyrovnat potenciál na konstrukci mostu, SPD T1+2, jiskřišťové provedení
- ochránit zařízení před přímým úderem a jaké místo 0 potenciálu počítat konstrukci mostu.

Pokud by most byl nějak chráněn, tak vzhledem k znění zadání by měl být problém vyřešen sám.

Milan Hudec:
Most od země ve smyslu izolace pro bleskový proud, ani v podstatě pro trakci izolován nebude, je to spíše takové podložení kola Tatrovky proti jejímu pohybu kostičkou domina.
Ale budiž.
V zásadě máte dvě možnosti:
1, obětovat zařízení na mostě a svodič nasadit do vstupu domku s technologií.
2, montáž elektro provést od konstrukce izolovaně a zároveň ji mít celou v ochr.prostoru izolované hromosoustavy.

Vlado Konrád:
Možno zlá úvaha, ale čo tak použiť prierazky pre trakciu a prepojiť uzemnenie a stožiar cez prierazku  nepriamym spojením so zemou?

Peter Lovacký:
A nevznikol by problém s -s- keď celý most je akože jeden zvod?
Izolovaný by bol fajn, len či aj ekonomicky :-[

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana