Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?

(1/4) > >>

Sicak:
Chceli by sme pouzit zvysny kabel AES 2x16 v useku asi 180m v existujucej chranicke HDPE 40/33. Chranicka je prazdna, natiahnuta z bodu A do bodu B v kuse. Viem, ze AES nieje urceny do zeme, CYKY v chranicke by bol vhodnejsi ale riesim to z dovodu ci mam kupovat CYKY alebo mozem pouzit AES ktory nam zostal na vyse. Kabel je urceny na 100V rozvod tlampačov.

Pavel Horský:
váš dotaz směřujte na výrobce.

phone+420 566 501 511
emaildraka.inf o.cz@prysmiangroup.com

Nikdo vám zde nemůže poskytnout lepší odpověď, než právě výrobce.

Vít Rotrekl:
kabel AES na vedení po sloupech, jeho izolace určitě není dělaná na to aby se vtahoval do chráničky, při zatahování takové délky bych měl opravdu strach o jeho poškození, byť jeho izolace je z dost pevného materiálu.
Stejně tak bych měl obavu o izolaci jakéhokoliv kabelu při zatahování do chráničky HDPE, neboť tato nemá vnitřní vroubkování, takže při zatahování to půjde dost ztuha a nejsem si úplně jistý, jestli by jakákoliv izolace vydržela. Ono se to nezdá ale 180m kabelu už něco bude vážit...

Lukáš Rotrekl:
Myslím, že katalogový list hovoří celkem jasně....
Pokud se podíváte jak s ním zachází distributoři, zjistíte, že jej max. stahují v trubkách do skříní VRIS na sloupech, pokud už je někde skříň mimo sloup, tak je zakončen na něm a dolů jde klasický kabel.

Nicméně, vy jej nebudete používat pro silové napájení ale 100V rozvod rozhlasu. Takže bych začal tím, že bych zjistil jestli to lze považovat za izolovanou soustavu o napětí 100V a s tím se obrátil na výrobce, co si o tom myslí, a nejspíše písemně, abyste i odpověď měl písemně.

Pokud se budeme řídit katalogovým listem, tak odpověď zni: NE!

Vlado Konrád:
No budete to používať na rozvod rozhlasu. Zvyčajne na výstupe zosiľňovača verejného rozhlasu je trafo . Nemal by ísť do zeme ale na tento účel je to jedno, naviac chránička HDPE je tesnená zvarmi alebo spojkami a je suchá a vodotesná. Nič tam nehrozí. To k použitiu ,  ale kóšer to nie je.
Praktická stránka: vtiahnúť to tam bude komplikované ak nie rovno nemožné