Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?

<< < (4/4)

Jiří Schwarz:
Víte proč se dělá rozvod "100V"?
Ten důvod je podobný jako když se dělá vedení vn nebo VVN

Pokud budu chtít přenést výkon 100W, tak při impedanci 4 Ohmy je to 20V a 5A, tam by mě odpor vedení 5 Ohmů připravil o více než 50% výkonu
Na "100V" rozvodu je to 100V a 1A, tam když bude odpor vedení 10 Ohmů, tak se na vedení ztratí cca 10% výkonu a to je ještě přijatelná ztráta, protože to tam je jen na chvíli v době hlášení a je to špička při maximálním vybuzení

Neblbněme u rozhlasu se "100V" rozvodem řádově na 200m s nějakými šílenými průřezy
Nebo si myslíte, že když je to na nádraží i přes 500m, že se to tahá 16-kou nebo silnějším?

Milan Hudec:
Vzpomínám na tábor a sjezdovku, kde jsou tyto rozvody padesát let staré a jsou tahány PK, uloženým/pohozeným po stromech, přímo v zemi.... a furt to hraje :)
Nicméně kvízová otázka:
Jaká je pro rozvod rozhlasu ochrana živých a neživých částí ?
Chcete-li ochranné opatření dle nového nazv.

Lukáš Rotrekl:
Citace: Jiří Schwarz  16.09.2019, 09:46

Neblbněme u rozhlasu se "100V" rozvodem řádově na 200m s nějakými šílenými průřezy
Nebo si myslíte, že když je to na nádraží i přes 500m, že se to tahá 16-kou nebo silnějším?

Jirko, třeba u nás bude mít rozvod celkovou délku kolem 6km. Nejdelší paprsek bude tak ke 2km, Vetšina tahaná v zemi při rekonstrukci sítě tuším, že tak je AYKY 4x6, pak něco starými vodiči na izolátorech, to bude nějaká slitina, něco pak při různých divokých instalacích VO developery různě CYKY 2x2,5 - 2x6, a třeba u těch 2,5 a 4 už bývá na konci paprsků problém s úbytky.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana