Jaká je životnost rozvaděčů?
Tým Elektrika:
Možná někdo zná situaci kdy staré, vyřazené rozvaděče někdo ještě dlouho slouží jako skříně na uschování rozličnýých předměrů a nejeví prakticky žádné známky opotřebení. A tytéž rozvaděče by v některých provozech byly označeny za nefunkční.
Čistě hypoteticky, bez ohledu na dnešní nutnou dokumentaci ...
V jakých případech bys přezbrojení přístrojů už nedoporučil?
Vít Rotrekl:
Citace: Redakce portálu Elektrika.cz 25.08.2019, 16:36
V jakých případech bys přezbrojení přístrojů už nedoporučil?
Kdyz uz bude rozvadec po mechanicke strance na rozpadnuti - rezavy konstrukce a podobne
Kdyz nebude vyhovovat kryti do daneho provozu - vsichni vime, ze najemnici se v budovach meni a kde drive byl sklad materialu ve fabrice, tak dnes po x letech je ze skladu trebas pekarska vyroba.
Ano o takovemto rozvadeci vim, plechova skrin, kryti nejspise IP40/20 a je primo v pekarne, kde krom tepla, coz asi uplne nevadi, je brutalni prasnost, primo pred rozvadecem stoni stroj na vyvalova i testa... A to je jeste rozvadec porad otevreny, protoze tam vypadava nejaky jistic pro neco...
Jan Bocek:
Tak hypoteticky.
V průmyslové a komerční oblasti bych přezbrojování nedoporučil. Jednodušší a finančně méně náročnější je vyměnit rozvaděč za nový. Obvykle to souvisí s úpravou elektrické instalace.
Výjimkou mohou tvořit případy ve všech oblastech, kdy rozvaděč je mechanický v dobré kondici, má dobré krytí IP, pak stačí vyrobit novou parketu která se do rozvaděče vloží a připojí se jen kabely. Ale to je obvykle výjimečná záležitost.
V podstatě je k rozhodnutí vždy nutná moudrost a elektrikářský jemný cit pro realitu.
Někdy i rozvaděč 70 roků starý stále splňuje svoje poslání i funkcí.
Velký Bobeš:
Citace: Jan Bocek 28.08.2019, 08:02
Někdy i rozvaděč 70 roků starý stále splňuje svoje poslání i funkcí.
Máte na mysli advokáta? :D
Jan Franěk:
Zástupcí výrobců rozvaděčů a to špičkových, mluví o životnosti 25 roků v případě bytové výstavby. Dle jejich odborného názoru je to hranice technologickéh o i morálního zastarání. Můžeme tedy říci že je to hranice bezpečnosti, nebo životnosti rozvaděče?
Jak směšně pak vypadá když se ve vedlejším vlákně brání na koleni svařené bedýnky, naplněné jističi ITV a podobnými, navíc doplněnmými jističi jiné konstrukce, vlastností, velikosti, s jiným upevnovacím systémem, rozdílu stáří i 40 let a podobně.
Navigace
[0] Index zpráv