Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?

<< < (4/4)

Vít Rotrekl:
Citace: Martin Škopek  25.08.2019, 16:20

Distributor má oporu ve svých připojovacích podmínkách, viz:

Tedy striktně bez přerušení - není uvedena výjímka na opravu HDV apod.


Je oprava kabelu jeho preruseni? Podle me se jako preruseni muze brat nejaka krabice se svorkami atp. Ale ne opravna spojka. Spojka ma stejne parametry (elektricke) jako kabel.

Ale nejsem pravnik, jsem technik a snazim se najit nejjednodušší reseni, jak dany problem vyresit a nehledat zbytecne komplikace.

Rozvodak:
Spojka nemá ty samé parametry jako odbočná krabice.

Navíc distribuce si na vlastních neměřených kabelech dělá spojky jak potřebuje. To by sami museli tahat při poruše nové vedení až TS  ;D

Dokonce je praxe taková, že když se rekonstruje distribuce nn, tak se v místech původní HDS na domu udělá spojka ve fasádě. Tedy pokud se nedohodne prováděcí firma s odběratelem jinak.

Karel Bělohlávek:
Citace: Vít Rotrekl  25.08.2019, 21:56

Je oprava kabelu jeho preruseni? Podle me se jako preruseni muze brat nejaka krabice se svorkami atp. Ale ne opravna spojka. Spojka ma stejne parametry (elektricke) jako kabel.

Ale nejsem pravnik, jsem technik a snazim se najit nejjednodušší reseni, jak dany problem vyresit a nehledat zbytecne komplikace.


Toto tvrzení mělo i oporu v již zrušené ČSN 33 2000-1: 2003, čl. 134.1.4, poznámka N

POZNÁMKA N Pevné spoje vodičů provedené předepsaným způsobem nejsou přerušením.

V nové edici z roku 2009 již tato poznámka není obsažena.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana