Ako vykonať revíziu prípojky pod napätím?

<< < (2/7) > >>

František Šohajda:
Kdyby jste měl špatný IZO stav vedení, určitě by vyhazovalo pojistky!!
Tak si to nějak přeložte!!
V určitých stavech je venkovní rozvod velmi problematický vypnout! Proto i distribuce, má předpis, jak kontrolovat rozvody bez pravidelné revize. Ještě jsem neviděl, že by u distribuce někdo někdy měřil IZO na vedení města, vesnice a podobně!! Jedině při poruše... (dance)

Radim Blaťák:
Citace: Miroš Jan  17.08.2019, 12:11

Co je přípojka?
Ptám se proto, že né každý zná, co to je.


To je to oč tu běži.

Přípojka (elektrická) – (dále jen přípojka) elektrické vedení, které odbočuje od zařízení pro veřejný rozvod elektřiny směrem k odběrateli, k přípojkové skříni, a slouží nebo je určeno, k připojení odběrných zařízení. Přípojka slouží v souladu s EZ k připojení jedné nemovitosti. Na základě souhlasu vlastníka přípojky a provozovatele příslušné distribuční soustavy lze na jednu přípojku připojit i více nemovitostí. U přípojky zřízené EZ platí, že vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení. Vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob, či poškození majetku. Pokud nemá majitel přípojky vlastní kvalifikované pracovníky (to je pracovníky s odpovídající kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.) pro tuto údržbu, může písemně požádat provozovatele distribuční soustavy a tento je dle EZ povinen mu za úplatu elektrickou přípojku provozovat, udržovat a opravovat.

Miroš Jan:
Citace: Radim Blaťák  18.08.2019, 17:35

To je to oč tu běži.

Přípojka (elektrická) – (dále jen přípojka) elektrické vedení, které odbočuje od zařízení pro veřejný rozvod elektřiny směrem k odběrateli, k přípojkové skříni, a slouží nebo je určeno, k připojení odběrných zařízení. Přípojka slouží v souladu s EZ k připojení jedné nemovitosti. Na základě souhlasu vlastníka přípojky a provozovatele příslušné distribuční soustavy lze na jednu přípojku připojit i více nemovitostí. U přípojky zřízené EZ platí, že vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení. Vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob, či poškození majetku. Pokud nemá majitel přípojky vlastní kvalifikované pracovníky (to je pracovníky s odpovídající kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.) pro tuto údržbu, může písemně požádat provozovatele distribuční soustavy a tento je dle EZ povinen mu za úplatu elektrickou přípojku provozovat, udržovat a opravovat.


Tak v tomto případě, není problém přípojku odpojit, změřit RISO, a znava připojit. ;)

Jirka Š. Svejkovský:
Špatný izolační stav je i 10k. To vám pojistky určitě nevyhodí. Je jenom na RT, jestli se na měření vykašle a riskne to. U výchozí revize se dá předpokládat dobrý stav (pokud to při tahání nikdo neprodřel). U pravidelné je riziko omylu větší.

Pro mě je důležitější ověřit ochranu před úrazem, než spolehlivost.

Jiří_Hrubý:
Citace: František Šohajda  18.08.2019, 07:21

Kdyby jste měl špatný IZO stav vedení, určitě by vyhazovalo pojistky!!

Obecně to tak je, ale není vždy pravda, nejen u zemních kabelů se vyskytují anomálie, kdy pojistky poměrně dlouho drží a nemusí se jednat jen o případ s PEN vůči zemi, ale i nedokonalé spojení L vůči zemi, ale to jsou samozřejmě případy spojené s poškozením, nikoli dobře uloženým léta fungujícím kabelem.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana