Za jakých okolností se dá zaměnit rozvaděč domovních za průmyslový?

<< < (6/7) > >>

Peter Lovacký:
Citace: Miroš Jan  14.08.2019, 18:28

Tak s tím Sichrem, to nesouhlasím.
Já ho používám cirka 20let, (možná i déle),  a nemůžu k němu říct ani ň. ;)


Jjjj, Sichr je užívateľský veľmi príjemný na bežné potreby, a určite nebudeš jediný komu nevonia Pavúk, i keď by ti mal byť logicky bližší keďže pracuješ s Eatonom  :)

Ku tým skratom mi raz parťák povedal, že keď zrobím skrat šrubovákom v zásuvke, tak ho opálim, možno sa zľaknem a žmurknem. Ale keď ho na tých istých vtedy ešte 220 urobím v trafe na nožovkách, tak už ten šrubovák viac neuvidím a že  keď prežijem tak potom o tom pokecáme (dance)
Verím mu to dodnes, a tiež to, že rešpekt má stúpať s prierezom  :D

Martin Kurka:
Zatímco typové domovní rozvaděče mohou být záměnné v podstatě pro jakýkoliv dům (při mírné modifikaci jističů směrem dolů),  průmyslovému rozvaděči je dáno do vínku vždy unikátně jeho určení - pro:
- typ technologie
- prostředí
- zkratovou odolnost v místě určení
- úroveň kvalifikace obsluhy a servisních prohlídek

Pokud určení průmyslového rozvaděče splňuje normy pro domovní rozvaděč a laickou obsluhu, je záměna možná (ale ekonomicky neefektivní).

Jinak to z bezpečnostních důvodů nejde - zásuvky by mohly být bez chráničů, vypínací doby dlouhé, laik si např. v rozvaděči  nesmí měnit válcové, nebo nožové pojistky, mít na domovním rozvaděči "nevýbušné" zámky, mít v rozvaděči po otevření krytí IP00, nebo IP20, mít možnost nastavovat spouště jističů atd.atd.

On také pojem průmyslový rozvaděč je pěkná zoologická zahrada typů rozvaděčů.
Patří tam mimo rozmanité vestavěné i volně stojící strojní,  pak i distribuční, vysokonapěťové, kompenzační, lodní, kobkové,   "šuplíkové".... a v neposlední řadě jsou rozvaděči i celé místnosti či budovy, jako rozvodny, transformovny, měnírny, velíny, dispečniky...  
V podstatě mimo dopravních prostředků, elektrika mimo bydlení zdravotnictví a spotřebiče je průmyslová (zemědělská) a je jí velké a rozmanité množství.

Jan Bocek:
https://elektrika.cz/data/clanky/kroz-12-rozdily-rozvadecu-domovnich-a-prumyslovych

Zatím co se téma hodně zaplevelilo v diskusi, tak včera na Elektrice vyšel fundovaný článek v sekci Kroz 12. A poslední příspěvek zde je hezkým shrnutím položené otázky.

Miroš Jan:
rozvaděč 400V/2500A ;)
Ten by do RD nešel. :D

ARM:
Citace: Miroš Jan  14.08.2019, 21:58

rozvaděč 400V/2500A ;)
Ten by do RD nešel. :D


Nevidím důvod proč ne, nicméně netuším k čemu by to bylo - a tolik super padouchů co potřebují vlastní elektrárnu pro RD asi moc nebude.

Jinak já bych k původní otázce jen doplnil: Za předpokladu, že by se jednalo o "menší" zpravidla plastové rozvaděče je z mého praktického pohledu největším rozdílem a problémem dokumentace. Prostě v průmyslu to musí dávat hlavu a patu. Musí být splněny všechny náležitosti, vypočty a schémata. U "hobby" rozvaděčů mnohdy nejste schopni od původního výrobce dostat všechny potřebné informace aby bylo možné rozvaděč ověřit dle všech podmínek a požadavků.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana