Milan Hudec:
Citace: PetoL  14.08.2019, 11:48

Hiii, to hej ;D, ale o ten detail mi v tej ukážke nešlo ;)

Ta pojistka srazí zkratový proud, o té v serii před ní nemluvě.

Miroš Jan:
To : Petol

Vypadá to skoro dokonale, je tam ale pořád několik nedostatků:

1: není jištění na primární straně toho trafa
2: na svorky sekundéru, nepověsíš pojistky
3:na sekundéru se zapojuje buďto kabel, nebo jednotlivé žíly

Jinak stran výrobců jističů, mě to zajímá pouze v případě že mám dělat posudek, nebo revizi na konkrétní práci.
Eaton, to třeba má. Toho používáme v 90% zakázek.

Peter Lovacký:
No hej, v realizačnej praxi je taký výpočet hovadina, ale to už som napísal včera. ;)
A s tým príkladom sa chlapi nemusíte trápiť, ja som s ním len chcel ukázať, že keď sa malý istič teoreticky udrží rovno na trafe, tak sa nestratí ani v priemysle. On ten sichr elektrikárovi určite veľa razy pomôže, no na seriózne projektovanie sa podľa môjho nehodí.
Som pozrel ten Eaton a tam je PL6 určené predovšetkým pre domácnosť, to sedí, a odolnejší PL7 je už vhodný tam i tam.
Znamená ale odporúčanie výrobcu na použitie PL6 v domácnostiach, že sa nesmie použiť v priemysle?
Si neviem celkom predstaviť že by som to v revízii uviedol ako nedostatok a odvolal sa pritom na katalóg.

Miroš Jan:
Tak s tím Sichrem, to nesouhlasím.
Já ho používám cirka 20let, (možná i déle),  a nemůžu k němu říct ani ň. ;)

ACEOF ACES:
Pojistky omezují zkratový proud, bez nich by zkrat v uvedeném příkladu běžně používané jističe nezvládly.