Kde je typické zařazení pro Pracovníky poučené dle §4?
Jirka Š. Svejkovský:
Nedávno jsme řešili zajímavý požadavek.
Továrna má jeden přívod 22 kV a dva vývody. Jeden hlavní, druhý záložní. Jedná se o zapouzdřenou rozvodnu s manuálním ovládáním.
Občas nastane situace, kdy je nutné "přejet" vývod z hlavního na záložní, tedy jeden vypnout a druhý zapnout - mimo pracovní dobu, kdy elektrikář není přítomen.
Lze dostatečně poučit "vrátného", aby tuto poměrně jednoduchou činnost mohl provést?
Riziko záměrného zapnutí zkratovače na přívodu pod napětím lze vyloučit uzamčením ovládání visacím zámkem.
Současné zapnutí obou vývodů lze provést bez rizika.
Jak byste se k tomu stavěli vy?
Tým Elektrika:
V50 §4 Řešili jsme v pekárně případ, kdy pomocník pekaře zemřel, vzpomíná Ján Meravý
Opravdu existují subjekty, které provádí hromadná školení pracovníků, aniž by braly zřetel na konkrétní odbornost? Z praxe víme, že školení podle vyhlášky 50 jednou za tři roky jsou pro mnohé pracovníky jediným pravidelným vzděláváním. Jak vidí správná školení Ján Meravý? Ke svým tvrzením přidává vlastní příběh. Pokud mám laiky, a dnes je doba, že se zaměstnávají i cizinci. Takový člověk, když není školený, tak je to postrach pro stavbu, protože on si ...
Zdroj: zde...
Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
V50 §4 Řešili jsme v pekárně případ, kdy pomocník pekaře zemřel, vzpomíná Ján Meravý
Tým Elektrika:
V50 §4 ... člověku s paragrafem 4 se dovoluje používat zkoušečku, vysvětluje překvapivě Jiří Sajner
Jak se dá popsat hranice, za kterou čtyřkař už nesmí jít? V okamžiku, kdy začnu ověřovat napětí, vezmu do ruky zkoušečku, tak pracuji na elektrickém zařízení, které je ... Z toho, co nyní zaznělo, lze nabýt přesvědčení, že místně provozní předpis může umožnit i jinak zakázané práce. Nebo co si máme představit? Já budu majitelem firmy a pravidla si nastavím tak, že člověk může pracovat na elektrickém zařízení pod napětím s plnou parádou. I čtyřkař? Jistě! já mu to dovolím. Vyučím ho a může ...
Zdroj: zde...
Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
V50 §4 ... člověku s paragrafem 4 se dovoluje používat zkoušečku, vysvětluje překvapivě Jiří Sajner
Jan Bocek:
Jiří Sajner:
Teď je to absolutně bez problému, když si to organizace naordinuje… a pozor. Když si vezme k ruce, já budu uznávat pravidla hry, které jsou stanoveny v překladu normy ČSN 50110, tak tento člověk může vykonávat i práce, které jsou charakterem práce pod napětím, byť by byl jen seznámený.
Ano, je nutné zapomenout na 343100 a řídit se 50110 a ZP.
Na druhé straně to závisí na odborných znalostech osoby odpovědné za EZ.
Také na odvaze a odpovědnosti.
Na vytvoření Popisů pracovní činnosti pro dané pracoviště.
Jinak dobrá praxe u vyučenců, kdy mantinelem je V50 pro §5 a 6.
Vytvoříte podmínky pomocí MPBP pro §4....zaškolíte, poučíte a vyučíte.
....při vědomí určitého rizika pro podnikatele je vždy. Ale právně to může být čisté
Milan Hudec:
Co to je ta zkoušečka?
Dnes existuje mnoho "ověřovačů" napětí v provedení běžné zásuvkové vidlice, tak není důvod aby ji čtyřkař nemohl strčit do zásuvky.
Nebo se hrozně mýlím?
Navigace