Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
Štefan Beláň:
Připadá mi trochu "nefér" srovnávání ruční montáže bez aku šroubováků, což je dnes naprostý standard. :'(
Docela by mne zajímal časový rozdíl při použití AKU techniky.
František Šohajda:
Citace: Štefan Beláň 18.07.2019, 08:48
Připadá mi trochu "nefér" srovnávání ruční montáže bez aku šroubováků, což je dnes naprostý standard. :'(
Docela by mne zajímal časový rozdíl při použití AKU techniky.
Mě by také zajímal ten rozdíl v čase a ACCU a zejména rozdíl cena x čas??
Asi by jsme se divili?? ::)
TechnickapodporaHager:
Samotnému testování předcházelo mnoho dotazů na elektrikáře a dle jejich odpovědí bylo připraveno testování. Překvapivě stále mnoho elektrikářů elektrický šroubovák na malé rozvaděče nepoužívá. I proto byla vybrána varianta ručního šroubování. Nicméně rozdílný čas je sice zajímavý a jasně vypovídající, ovšem z pohledu českého elektrikáře řekněme méně podstatný. Stále si neumíme dostatečně vážit svého času.
Mnohem důležitější je z našeho pohledu například bezpečnost a minimalizace chyb montéra u tohoto řešení. I z toho důvodu byly jističe během testu utahovány momentovým šroubovákem, aby byly utaženy dle návodu, který předepisuje utahovací moment 2,8Nm u použitých šroubových přístrojů. Sami pozvaní elektrikáři byli překvapení tím jakou silou je potřeba provést správný šroubový spoj.
Ostatně sami si můžete poslechnout co na to bezprostředně po testování říkali, včetně připomínky na použití elektrického šroubováku. Odpovědi nebyly předem připravené a vše co slyšíte jsou jejich vlastní slova.
Velice děkujeme pozvaným elektrikářům za ochotu i jejich čas věnovaný krátkému testu i odvahu podělit se o své názory veřejně do kamery, což nebylo pro všechny úplně jednoduché.
Pokud vás zajímá časový rozdíl v případě použití akušroubováku, můžete si to přijít vyzkoušet na letošní výstavu Sonepar 28.8.2019 v Hradci Králové, kde máte možnost vyzkoušet si tyto bezšroubové přístroje přímo na našem stánku. Vezměte si sebou své elektrické šroubováky a můžete si to sami odzkoušet. Případně se můžete o tyto dojmy sami podělit na tomto diskusním fóru.
Budeme se těšit na setkání i vaše další podněty.
Miroslav Minařík:
HAGER: QuickConnect, okamžik kdy odpadá utahování momentovým klíčem
Všichni jsme zasypáni novinkami ze všech možných zdrojů. Ale pouze některých si všimneme podrobněji. Víte které? Ty, které nám projdou rukama. Ty, které si sami vyzkoušíme. A tak nakonec z toho obrovského množství nových vychytávek se k samotným praktikům dostává pouze několik z mnoha. Letos jsme na Elektrické spojce zkoušeli několik avízovaných vylepšení naživo. Formou hry, soutěže. Oč šlo a jaký byl závěr? Soutěžilo se o rychlejší zapojení vodičů do přístrojů se správným utažením spoje. Závěr si udělal ze svého výkonu každý účastník sám ...
Zdroj: zde...
Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
HAGER: QuickConnect, okamžik kdy odpadá utahování momentovým klíčem
pegas100:
Ať se výrobci rozvaděčů(původní výrobci) spíše zaměří na to, aby odpadla nesmyslná legislativa u těchto malých rozvaděčů. Vždyť vyhotovit papíry k rozvaděči trvá podstatně delší dobu, než samotné sestavení i se šroubovákem.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana