Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?

(1/4) > >>

Radim Cienciala:
Jedná se o RD v horách, vedení distributora je provedeno závěsným kabelem přes les, tudíž časté výpadky přes zimní období je pochopitelné. Snad každé zimní období to odnese spotřebič, zajímavé je že pokaždé to byla trouba. Mohla by mu pomoct soustava přepěťových ochran?

Jirka Údržbář:
Je u objektu přizemněn bod rozdělení PEN vodiče?

František Šohajda:
Každé zapnutí nese se sebou přepětí..někdy menší někdy větší.. ;)
Před lety, kdy byli přepěťovky tajné slovo, se dělali zkoušky u paneláku cca 10 pater  s výtahovým motorem....Měř ením se zjistilo, že u zapnutí motoru  výtahu přes stykač se napětí v bytech vyšplhalo přes 750V ve fázi!!  :o

Jiří_Hrubý:
Jestli je to někde na vocase, je třeba se zaměřit na uzemnění konce linky a osazení SPD (LVA) na linku, ale předpokládám, že Zs bude vysoká, takže případné hupance nahoru se utlumí.
 Další důležitý faktor je již zmíněné dobré uzemnění objektu.
"Zoufalé" řešení je napájet citlivější zařízení přes O.T. 400/230.

Radim Cienciala:
Zemnění budu teprv měřit.  Zatím jsem všechno řešil jenom telefonicky ale chci být připraven 8).
Instaluji tedy soustavu přep. ochran a uvidíme.