Je v pořádku průchod vodiče SYKFY 2x2x0,5 skrz krabici vypínače 230V?

<< < (5/5)

Jan Franěk:
Citace: Jan Vodička  07.06.2019, 20:56

Pátral jsem v normách, zda se někde přímo píše, že instalační krabice nelze použít zároveň pro silno i slaboproudou instalaci  (norm),  ale tak napřímo to nikde nejspíš není. Takže to bude o výkladu toho, co je k dispozici. Každopádně za spolupráci...


Ale jasně se v normách píše o tom, že v jedné krabici nesmí být dva různé silové obvody. Mnohokrát probrané téma třeba u krabic s přepážkou, nebo bez u vícenásobných rámečků. Asi nikdo nepředpokládal že někdo nasouká do jedné krabice dvě dost odlišné napěťové hladiny. Tedy nn a MN.  ;D ;D  Navíc je možné že to najdeme i v některé z norem. Momentálně zde asi není nikdo, kdo by o podobném článku v konkrétní normě věděl. Ale to neznamená že to někde není  ;)

Jan Vodička:
Tak jsem ještě trochu pohledal, a krom toho, co psal Radim Strycharski možná 33 2000-4-444 ...musí být oddělovací vzdušná vzdálenost mezi silovým a IT kabelem minimálně 200mm

33 2000-5-52 ed. 2 : Obvody napěťového pásma I (do 50V AC) a napěťového pásma II (nad 50 do 1.000V AC) nesmějí být obsaženy ve stejném systému vedení, jestliže nesplňují další podmínky (izolace na nejvyšší napětí v systému nebo kabely jsou v izolovaných oddělených sekcích nebo jsou odděleny přepážkami nebo jsou v oddělených systémech instalačních trubek či kanálů).

Ono se ještě něco najde...