Je v pořádku průchod vodiče SYKFY 2x2x0,5 skrz krabici vypínače 230V?

(1/5) > >>

Jan Vodička:
Je v pořádku průchod vodiče SYKFY 2x2x0,5 od zvonkového tabla k otvírači skrz krabici vypínače světla 230V? V rozporu s jakou normou to případně je?

Milan Hudec:
Je to na hranici, názorů dle znění norem bude jistě více a nejsou vyloučeny ani křížové výklady.

Nicméně z hlediska logiky je to chujovina jak cip.

Pavel Horský:
Nebyla by lepší fotka? Mě se nějak nezdají anií ty vodiče zapojené ve vypínači, ale třeba se mi to jen zdá. Při revizi taková prasárnička dává vědět..."pozooooor, zde se bude provádět hloubková kontrola"!

Jiří Schwarz:
Také bych rád viděl lepší fotku, trochu to svádí k myšlence, že je pod šroubky prasácky zapojená licna...

A ten SYKFY kabel?
Pokud nebudeme řešit nějaké možné rušení při souběhu, ale vezmeme to "pouze" podle ČSN 34 2300, není to problém, pokud silový kabel je izolovaný na 4kV.
Jenže:
- ten přívod na vypínač vypadá spíše na nějaký CYLY..
- dnes začíná být velkou vyjímkou i kabel CYKY s atestem na 4kV (běžně 2,5kV)
- pokud u CYKY odstraníme plášť, tak jednotlivé vodiče už nesplní tu udávanou napěťovou pevnost
Takže by tam měla být přepážka s izolační pevností min. 2kV nebo dostatečná mezera. Ani jedno by nebylo jednoduché tam s ohledem na omezený prostor zrealizovat

Jan Vodička:
Zkusím odpoledne lepší fotku. Licna tam není. Prostor pro přepážku také ne, ale stačilo přeci vrtnout samostatnou díru, tak, jako je to v jiných vchodech domu, kde je vypínač na druhé straně dveří...
Ale možná přeháním, holt poslední dobou trpím silnou alergií na slaboproudé dráteníky (a montéry klimatizací )  :)