Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
Rozmahel Vladimír:
Uzemnění vn a nn se u trafostanice spojují. Přes zemi máte tedy obě sítě spojeny. Není známo, jak jsou TR vzdáleny od sebe, předpoklad jedna linka vn, asi moc daleko od sebe nebudou. Doporučil bych obě uzemnění galvanicky propojit...
ACEOF ACES:
Příčina toho protékajícího proudu může být ve způsobu připojení pólů stejnosměrných obvodů na kostru/uzemnění.
Václav Třetí:
Pokud to tak spolehlivě žere uzemnění, je problém určitě ve stejnosměrné složce vyrovnávacích proudů. Pokud je poškození uzemnění jen u jedné z hal, dalo by se z materiálu uzemnění vydedukovat i polarita, což by mohlo pomoci vyhledat zdroj unikajícího proudu.
Pokud byla měřena střídavá složka proudu, bylo by dobré změřit tu stejnosměrnou, ta může být ještě větší.
Lukáš Láryš:
Jak moc spolehlivě to žere uzemnění nevím, je to první taková kontrola (odkopání) od výstavby druhé haly(2014). taže nedokážu posoudit jestli je to záležitost pěti let, nedo posledního půl roku.
Lukáš Láryš:
Citace: Milan Hudec 11.05.2019, 10:53
Napovím...
Výrobní hala, významná složka DC proudu, budovy propojeny potrubím a náhodnou konstrukcí se zemniči....
Jinak to dopadnout ani nemohlo...
Neberte mě za slovou v průřzech, nicméně dokážu si představit že takové tři 150 zž paralelně mezi PE či PEN rozvaděčů situaci posunou.
Dokážete poradit normu, případně odborný článek, který řeší takovou situaci? dokážu si představit spoustu věcí, ale pro majitele potřebuji argument, na základě kterého jsem dospěl k tomuto závěru. S největší pravděpodobnos tí není uzemnění hal propojeno, ale dokumentace ke skutečnému provedení uzemnění není dohledatelná.