Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?

<< < (3/3)

Milan Hudec:
Zadejte si do vyhledávače "koroze" a máte spousty výsledků, stačí si jen vybrat článek který se nejvíce blíží vašemu problému.
Ještě se zamyslete, jestli můžete stoprocentně vyloučit okapový paradox.....,  tj.střecha z Cu, okap z FEZn nijak se střechou spojen či v dotyku a přesto mizí před očima.

Lukáš Láryš:
 (poklona)  za tipy, po dnešním dalším měření jsme se konečně dopracovali k výsledku. Závady byly celkem dvě. Poškozená, nebo možná špatně provedená společná uzemňovací soustava výrobních hal a vážná závada na jednom stroji (připojené vodovodní potrubí v podstatě nahrazovalo ochranný vodič). Potrubím protékal proud cca 11A, který se ve spojovacím koridoru rozdělil do jednotlivých částí díky pospojování a díky nefunkčnímu uzemnění.