Autor Téma: Jaký je vzorec pro výpočet poloměru chráněného objektu u hromosvodu?  (Přečteno 12702 krát)
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 24.01.2007, 11:48 »

Jaký je vzorec pro výpočet poloměru chráněného objektu u hromosvodu? Pánové prosím poraďte už koukám hodinu do normy ČSN 34 1390 a nemohu se nějak dobrat jak správně spočítat poloměr chráněného prostoru ve výšce hx dle obr. 1 v ČSN 34 1390. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Veceřa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 24.01.2007, 14:19 »

Nemám onu normu, ale pokud si vzpomínám, je chráněný prostor skryt pod kuželem s vrcholovým úhlem 120°. Pokud to platí, je polovina úhlu 60°,  a protilehlou odvěsnu pomyslného pravoúhlého trojúhelníku vypočteme jako tangens 60°,  což je cca 1,73. Tímto koeficientem vynásobíme výšku jímače hx a je to. (Pokud je úhel jiný, je potřeba přepočítat.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 24.01.2007, 14:33 »

Tak úhel je z normy 56stupňů.
Mate mě když si stáhnu program od pana Klimši Davida tak má pro každou úrověň ohrožení jiný stupeň, ale norma udává jen jeden úhel.
Pro příklad:
Budova je vysoká 18,5m, jímače budou využity 1,5m (nebo chtěl bych je tedy využít pokud bude možno) ,  jaké potom bude tedy ochranné pásmo kolem jímače?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 24.01.2007, 14:55 »

Dle obr. 2-1 ochranný prostor jednoho tyčového jímače, jsem došel k tomuto výpočtu. Přijde mě to, že někde dělám diametrální chybu. Prosím mrkněte na to, přikládám obrázek ve formátu pdf.  Pláč

* hromosvod.pdf (9.73 KB - staženo 352 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 24.01.2007, 16:13 »

Ještě jeden obrázek pro doplnění. Je přiložen řez domu, na který je potřeba udělat hromosvod.

* budova.pdf (277.79 KB - staženo 274 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 24.01.2007, 16:27 »

Dle řezu se zdá, že se jedná o objekt s rovnou střechou, tam by tedy měla být mřížová jímací soustava. Tyč by se mohla použít např.pro vyšší objekty na střeše. Zjednodušený ochranný prostor tyčového jímače si lze představit jako trojúhelník s horním úhlem 112° od vrchu jímače až na zem. Chráněný objekt musí být pod tímto průmětem, pokud ne je nutno provést pro části mimo ochranný prostor další, např. pomocné jímače.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Daniel Veceřa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 24.01.2007, 16:35 »

Pokud je úhel 112°,  (těch 120° se mi do toho nějak připletlo),  potom tan 56°=1,48 vynásobíte výškou jímače a máte poloměr kuželu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 24.01.2007, 17:36 »

Pokud tedy budeme mít na střeše jímač vysoký 2 metry. Bude ochranný prostor 2,96m? Není to nějak málo?  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Veceřa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.01.2007, 18:00 »

Poloměr kuželu u paty jímače. Průměr je dvojnásobný. Kužel samozřejmě pokračuje až k zemi po úhlem 112°. Nejlépe si to představíte, když načrtnete trojúhelník na vrchol jímače. (Nebo si můžete sestrojit model budovy a překrýt ho papírovým kornoutem  .  Smích )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 24.01.2007, 18:11 »

Tak já vytvořím pseudodomek a zkusím to  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 24.01.2007, 18:56 »

Tak zde je první vlaštovka. Ještě myslím, že tam bude problém v tom rozestupu tyčových jímačů   Pláč

* hromosvod2.pdf (10.54 KB - staženo 280 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Veceřa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 24.01.2007, 20:06 »

V tomto případě by tam ty jímače být ani nemysely, stačí prostor chráněný vodičem na hřebenu střechy. Ty kužely můžete vytvořit v jakémkoli bodu vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 24.01.2007, 20:41 »

Ahááá, že by se mě pomalu začalo rozsvěcovat? To znamená, že hřebenovou soustavu již není nutno doplňovat tyčemi? Proč se teda na některé objekty tyto tyče doplňují?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #13 kdy: 24.01.2007, 20:56 »

dle ČSN 34 1390 právě proto aby se celý chráněný objekt vešel pod deštník ochranného prostoru. Jak je to ale podle nové ČSN jsem zatím nestudoval, tam se prý používá ta valící se žhavá koule  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Daniel Veceřa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 24.01.2007, 20:59 »

Třeba z těch budov někde něco vyčnívá (vykýř/teď nevím, jestli to není náhodou vikýř?/),  veranda nebo tak něco, co zvýšením o jímač pokryjete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 24.01.2007, 21:17 »

Prosím zda si můžete stáhnout řez budova.pdf. Tuto budovu potřebuji ošetřit hromosvodem problém je v tom, že budova je složena z několika "úskoků",  které tvoří částečně střechu a částečně terasu. Jakým způsobem bych toto dokázal? Přikládám i půdorys střechy.

* půdorys.pdf (201.67 KB - staženo 307 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #16 kdy: 24.01.2007, 21:39 »

podle ČSN 34 1390 bych použil na RD čl.38 a) ; 39 ; 46 ; 47 ; případně 50 ; 53 ; 61 ; 62 ; 64 ; 65 ; 78 ; 106  . A je to!  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 24.01.2007, 21:48 »

 Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno