Jaký je vzorec pro výpočet poloměru chráněného objektu u hromosvodu?
Jaroslav Matějka:
Pokud vím a pevně v to zatím doufám, že nemusím zatím projektovat podle této nové normy. Aspoň takto jsem si to přečetl na IN-EL.
Milan Karvánek:
Jistě, také nemusíte používat program od p.Klimši, který pracuje s jinou ČSN než je 341390 :) .
Jaroslav Matějka:
Tak se snažím nastudovat hromosvody dle nové ČSN EN 62305-1,2,3,4 ale nikde jsem nenašel jak daleko mohu vést svod od okna. Jediné co jsem našel je dle ČSN EN 62305-3 str. 21 POZNÁMKA: Vlhkost v okapech vede k silné korozi svodů. Je doporučeno umístění svodů tak, aby byla dodržena dostatečná vzdálenost s od všech dveří a oken podle 6.3 ale dle tohoto bodu mě vyšlo s=0,0176. Poradíte?
Jan Hájek:
Ano, dle ČSN EN 62305 není dána dostatečná vzdálenost pevně. Tato hodnota se mění dle třídy ochrany před bleskem (LPL) počtu svodů a výšky na objektu, pro kterou tuto vzdálenost počítáme. Proto zde nenaleznete ani pasáž o skrytých svodech. viz:
http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/projekty/049230839045?b_start:int=0#248458421973
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana