Jaké stanovit prostředí v podzemních garážích v suterénu?
Milan Karvánek:
Inu nesnadné žít a hlavně poctivě pracovat v dnešní České republice. Hlavně že máme na všechno instituce, orgány a komory, vše podložené normami, předpisy a zákony. Ti kteří poctivě dělají svou práci jsou potom ostatním pro legraci. , vítám vás do klubu kocourkovských techniků.
Kamil Novák:
Pánové Karvánek a Doležal : (jednicka)
Když je projektant sám sobě komisí, tak to se pak při revizi jeden nestačí divit, že např. v nemocnici nebudou podle Protokolu žádní pacienti nebo u bazénu nebude mokro. (doh)
Ale abych tady jen :'( , tak si nějak z toho vašeho návrhu nemůžu dát do souvislostí toto :
1. jestliže AB5, tedy regulace teploty (předpokládám v té garáži pomocí klimatizace), tak proč potom AD2 (kapky) ?
2. AF1?? řekl bych, že u AF3 se píše cosi o garážích...
A ačkoli neuvádíte kapacitu té garáže, tak předpokládám, že vám to určení a z toho vyplívající požadavky na instalace dost zkomplikují Hasiči. Nejsem projektant,ale tam bych asi začal, minimálně ohledně vlivu BD.
Jaroslav Matějka:
Pro více informací a kvalitnější diskuzi:
1. garáž je krytá proti dešti a vodě ale jen částečně neboť v garáži jsou umístěny žaluzie kde je možnost spadu vody
2. počet parkovacích stání je 16 míst na plochu 431m2 na dva východy proto uvažujeme snadné podmínky pro únik
Trochu jsem protokol změnil:
------------------------------------------------------------------------------------------------
AA5,AB5,AC1,AD*),AE*),AF3,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC*), BD1,BE1,CA1,CB1
------------------------------------------------------------------------------------------------
*)AD3 - možnost spadu vody ve formě vodní tříště
*)AE4 - lehké vrstvy prachy
*)BC2 - VYJÍMĚČNÝ - osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí ani obvykle nestojí na vodivém podkladu.
*)AF3 - OBČASNÝ nebo PŘÍLEŽITOSTNÝ - Místa, kde zachází s malými množstvími chemických produktů a kde tyto produkty mohou náhodně přijít do styku s elektrickým zařízením"
Jen vzhledem k vlivu AF3 nevím co by měla elektroinstala ce splňovat.
Jaroslav Mrázek:
AF3 - ochrana proti korozi
- IP44
- rozvaděče jen pokud je to bezpodmínečně nutné a mají být provětrávány čistým vzduchem
- elektroinstala ce odolná přítomným agresívním látkám
viz. ČSN 33 2000-5-51 ed.2
Pavel Ryšavý:
Možná to jen komplikuji, ale nebudete mít problém při pravidelném čištění např. tlakovou vodou? (ostříkávání stěn Wap-kou?)