Jaké stanovit prostředí v podzemních garážích v suterénu?
Jaroslav Matějka:
Ještě jedna technická: Vedení mají být přednostně kabelová. Pro jádra a pláště kabelů musí být použivány materiály dostatečně odolné přítomným resivním látkám. Je kabel CYKY dostatečně odolný proti agresivním látkám, Vím, že agresivní látky nedokážeme asi přesně stanovit, ale když víme že je to podzemní garáž a budou tam parkovat pouze osobní auta.
Co se týče čištění tlakovou vodou tak se to nepředpokládá. Přesto jsou ve světelně technickém výpočtu navrženy svítidla IP65 jen nevím jestli se prodávají i pohybová čidla v tomto krytí. Teď možná přeskočím trochu od tématu ale jak by jste ovládali osvětlení v podzemních garáží bytového domu? Napadají mě pohybová čidla.
Pavel Ryšavý:
Je k tomu požární zpráva? Tam by se dalo něco vyčíst. A možná ty kabely ještě přehodnotíte na nehořláky.
Z nebezpečných látek přichází v úvahu:
Provozní kapaliny (převážně ropného původu) - na zemi nebo v kanálech pod úrovní podlahy by to vadilo, na strop a stěny to nepoteče.
Solanka - možná v zimě, ale rychlosti vozidel v garážích budou malé, k víření aerosolu solí asi nedojde (spíš zvážit antikorozní úpravu kabelových lávek - budou-li)
Emise ze spalovacích motorů - nic moc (CO, CO2, NOx => s vodou slabé kyseliny ) pokud nechcete uživatele udusit budete asi větrat.