Jaké stanovit prostředí v podzemních garážích v suterénu?

(1/3) > >>

Jaroslav Matějka:
Jaké stanovit prostředí v podzemních garážích v suterénu? Zatím jsem stanovil: AA5,AB5,AC1,AD2,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

Petr Doležal:
Z jaké pozice se ptáte a prostředí stanovujete ?
Já osobně jako projektant a kdybych byl montážník, tak už vůbec ne, prostředí neurčuji. Naopak, očekávám protokol o určení vnějších vlivů okolí od komise, kterou má "za krkem" majitel či provozovatel zařízení.
Naše elektrozařízen í, až na pár výjimek,  nevytváří vnější vlivy, naopak se do takových vlivů umisťuje a já musím vědět od odborníků do jakých. Takový protokol je nejzákladnější dokument, odvíjí se od něj např. krytí, způsob ochrany před úrazem elproudem, vypínací časy, povinnost použít nehořlavé kabely, lhůty revizí a mnoho dalšího.

Jaroslav Matějka:
Přistupuji k tomuto jako projektant

Milan Karvánek:
TO: Matějka> rozumím, vám, pokud jsem kdy byl v komisi, vždy odemně jako od elektrikáře všichni očekávali, že jim nadiktuju do protokolu písmenka a číslíčka, "když ta norma na prostředí je elektrikářská".
Každopádně to chce zorganizovat komisi, fyzicky jí sezvat na jednání, předložit návrhy, třeba tak jak jste si to našel a sporné či nejednoznačné vlivy si nechat jednotlivými specialisty vysvětlit a potvrdit. pokud by se to nepovedlo napoprvé, je třeba si vyžádat další posudky. S takovýmito podklady již lze porovnat skutečnost s normou a vyvodit závěry.
Pouze tomu, kdo to někdy zskusil je ale jasné, že to je běh na dlouhou trať a také to investora něco stojí.
Dnešní doba však požaduje rychlé a levné akce, proto pokud není investor ochoten toto podstoupit, je lepší se z takové akce vylhat a utéct co nejdále.
Však on se již nějaký střelec najde, který jim za pár stokorun napíše ...všechny vlivy jsou normální...

Jaroslav Matějka:
Všichni to dobře moc známe. Zkuste se někdy zeptat architekta, HIPa nebo dokonce investora na protokol o určení vnějších vlivů - nemají většinou tušení co to je. Ale utéct od tohoto nelze. Správně bych nemohl vůbec začít projektovat pokud nebudu mít v ruce tento protokol. Ale toto jsem tu ani moc řešit nechtěl, spíš bych potřeboval poradit s výše uvedenou otázkou.