Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů?

<< < (5/5)

Javorsky:
Nejdrive bych si udelal na schuzi jasno v majetkovem rozhrani.
To hodne napovi kdo ma co do ceho mluvit :-).

Miroslav Revús:
Z mojich skusenosti s takto starymi instalaciami, by to nemuselo byt prehnane drahe. Velmi casto su privody do bytov zatiahnute v trubkach vacsieho priemeru. Je mozne, ze by sa dali opat vyuzit.

Miroslav Hlaváč:
Citace: Jan Bocek  12.02.2019, 10:41

Několikrát jsem byl vyzván k posouzení dané situace.
Nejdříve by mne zajímala ta revizní zpráva, jaké jsou tam uvedeny závady. Při fyzické prohlídce zvažuji, zdá jdou tyto závady odstranit, anebo je nutná rekonstrukce. Posuzují toto elektrické zařízení v době vzniku s platnými tehdy předpisy.

Shoduji se s tím co píše Martin Hruda. Nechte si udělat odborný posudek.
Pokud v roce 1940 byly již byty napojeny na jističe 3x21 A tak se jednalo o výbornou elektrizaci bytů ve vyšší kategorii. A takové instalaci by měl odpovídat i elektroměrový rozvaděč s přívodem.

Ono někteří revizní technici rádi posuzují elektrické zařízení podle současně platných norem. To ale není moudré.....opr avdu je v revizní zprávě uvedeno, že ten rozvaděč není schopen dalšího bezpečného provozu?


Nemohu si pomoci p.Bocek je prostě zkušený Pan Elekrikář,nutné je samozřejmě posouzení na místě,nejlépe revizním technikem.