Jak určím zkratový proud Ik3“ v nezmapovaném elektrickém rozvodu?

<< < (4/4)

ACEOF ACES:
Kdybych měl pouze změřenou impedanci Změř, pak bych jmenovitou vypínací schopnost jističů odhadl takto:

Icn=(3xUo)/Změř
  [A; -,  V, ohm]

Jan Bocek:
Také dobrá informace:

https://elektrika.cz/data/clanky/zkratove-proudy-v-instalacich-nizkeho-napeti-zakladni-veliciny-zjednoduseny-vypocet-dimenzovani-vedeni-a-jisticich-pristroju

Milan Hudec:
Citace: Lukáš Jůzl  11.02.2019, 15:46

Dám příklad:
Pokud naměřím impedanci smyčky v rozvaděči 0,1 Ohm, MP ukáže Ik = 2300 A. Pokud ale zadám 0,1 Ohm jako Zsm do Sichru, vyjde Ik“ kolem 6000 A. Což je velký rozdíl.

Rozumím tedy správně, že měřícím přístrojem Ik“ přesně nijak nezjistím, protože k tomu musím znát parametry trafa, tedy vypočítat Ik“ na sekundární straně a potom zjistit rezistanci a reaktanci jedné fáze vedení k místu mého uvažovaného rozvaděče?

Beru fakt, že asi ve většině případů běžné výstavby bude proud omezen pojistkami v HDS a impedancí vedení takovým způsobem, že vyhoví i 6 kA řada. Přesto bych nerad vypínací schopnost určoval jen podle vztahu Ik=U0/Zsm a pak přišel na to, že to je špatně...


Měřák ukáže efektivní hodnotu, tj.U/R, tuto berete např. Pro dimenzování vedení, pro dimenzování např. jističe tuto vynásobíte 1,41, přičemž je zároveň zajištěno zapínání jističe do zkratu (hodnota proudu bude ještě vyšší),  ale pozor toto platí pouze pro obvody s činnou složkou, pro obvyklejší případ s induktanční složkou je koeficient 2,2.
Takže bez nutnosti omezení pojistkou nám to vychází pro 10kA jistič max.4,5kA na displeji měřáku.
Dělají se v tom často chyby, nicméně to zachraňují obvyklé pojistky předřazené jističům.
Ještě dodám že většina .měřáků má nastavení těchto koeficientů v menu, ale to by se museli číst návody, takže tam má kde kdo přednastaveno z výroby 1.

Jan Bocek:
Citace: Lukáš Jůzl  11.02.2019, 15:46

Dám příklad:
Pokud naměřím impedanci smyčky v rozvaděči 0,1 Ohm, MP ukáže Ik = 2300 A. Pokud ale zadám 0,1 Ohm jako Zsm do Sichru, vyjde Ik“ kolem 6000 A. Což je velký rozdíl.



Také záleží jakou metodou se Zs měří a hlavně jakým proudem. Pokud měřák měří proudem 200 mA, tak v oblasti nízkých hodnot bude chyba značná. Již v "pravěku" s přístrojem PU 130 se měřilo pomocí zátěžového odporu 50 ohmů a přesto se špatně odečítalo U1 při zatížení. A to byl proud jen 4-5 A. 
Moderní přístroje dovedou vyslat impulz 10 A, což již je lepší kategorie.
U nízkých hodnot jsme dříve používali zátěže 10 kW a voltmetrickou metodu. Pak následuji výpočty, které zde naznačil Milan Hudec.

Sichr vám to vypočte správně, pokud tam vložíte všechny impedance v cestě. Každý spoj je definován tlakem a plochou a každý vodič má indukčnost a kapacitu.....m odelování je velké zjednodušení, ale pro svůj účel dostatečné.

Jiří Buben:
Potíž je v získávání informací a pokud by jste se pohyboval v průmyslové síti, tak dostat z někoho relevantní údaje je tak trochu nemožné. V průmyslové síti je však velice snadné zmapovat topologii sítě a přístroje. Pak to jde spočítat. Na tyto speciality používám od Metrelu EURO Z290A. Měří opravu velkým proudem a dost přesně. Mám odzkoušeno, že projektant měl velice dobře zmapované rozvody, navržený projekt, kde mu v rozvaděči vycházel zkratový proud Ik"51kA. Mnou naměřená impedance ověřená v Sichru ukázala Ik" 53,5kA.
V nápovědě k Sichru jsou dokonce uvedeny zjednodušené vztahy pro výpočet Ik". Tam se podívejte.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana