Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?

(1/4) > >>

Jakub Kobera:
Objevil jsem, že existují proudové chrániče keré odepínají pouze jeden pól. Předesílám že vím že norma zakazuje použití chrániče v síti TN-C, a je to předpokládám kvůli tomu že klasický 1f chránič odepne N (respektive PEN) i L.

Myslíte, že povolení použití chrániče který odepne jen L a PEN zůstane vždy napevno průchozí by mohlo zvýšit bezpečnost instalací TN-C? Vidím minimálně dva případy kdy by mohl zabránit úrazu: když se dotknu fáze, nebo když je přerušený PEN někde mezi chráničem a spotřebičem a fáze se přenese i na kostru.

Samozřejmě by bylo lepší když už do toho hrabu tak vše předělat na TN-C-S, ale přijde mi to jako jednoduchá věc na přidání do stávajícího rozvaděče, která má potenciál celou instalaci udělat o dost bezpečnější.

Miroslav Minařík:
Citace: Jakub Kobera  18.01.2019, 00:53

Předesílám že vím že norma zakazuje použití chrániče v síti TN-C ...


Asi popořádku ať je v tom jasno.
Která norma, co nám říká, jaký je důvod.
To víte také?

Tomáš Žabka:
Něco podobného se tu už řešilo, koukněte na https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,37778.0.html

Když to shrnu v TN-C je RCD zakázáno podle 33 2000-4-41 co se tyče odepínání N, tak to je v té diskuzi. RCD 3P (LLL) by mohli být použity pouze na čisté 3f věci (AS motor, topné okruhy zapojené do Y nebo D, atd.),  Diskuzi uvedené je odkaz na 33 2000-5-53 kde se hovoří že se musí odepnou všechny živé vodiče ...

Takže tak.

Radim Strycharski:
Citace: Jakub Kobera  18.01.2019, 00:53

Myslíte, že povolení použití chrániče který odepne jen L a PEN zůstane vždy napevno průchozí by mohlo zvýšit bezpečnost instalací TN-C? Vidím minimálně dva případy kdy by mohl zabránit úrazu: když se dotknu fáze, nebo když je přerušený PEN někde mezi chráničem a spotřebičem a fáze se přenese i na kostru.

Tímto řešením se dostáváte do logického sporu, kdy na jedné straně potřebujete mít dokonalou izolaci vodiče PEN za chráničem a na druhé straně ho prostřednictví m pospojování posíláte do kontaktu se zemí.

Juraj Rojko:
Já bych tu otázku trochu přeformuloval, resp. rozdělil na dvě. Bez ohledu na normy si představte chránič, kterým prochází L i PEN, přičemž PEN se neodpíná. Uvažujme TN-C před i za.

1. Bude takový chránič fungovat?
2. Zvýší se bezpečnost instalace za chráničem?

Edit: Teď koukám, že odpověď tady už je, ale otázky ponechám, tazateli by to mohlo problém lépe pochopit.