Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 23.01.2019, 19:04
PEN za chráničem nemá co dělat. Teoretické debaty o tom, jak by to šlo nebo nešlo jsou mimo realitu. Od roku 1996 je PEN normou uznané peklo a tak je potřeba to chápat.
Dokáži si představit L a PEN přes průvlekové trafo s vyhodnocováním a odpojováním pouze L.
Nic proti ničemu by to nebylo a v některých případech bezpečnost zvýšilo.
V kombinaci s hlídáním napětí na vodiči PEN a použitím PCH ve formě adaptorů či výměně alespoň exponovaných zásuvek za ty s vestavěným chráničem by se již jednalo o celkem dobré vylepšení staré instalace obecně.
Základ je samozřejmě předchozí podrobná obhlídka instalace s kontrolou spojů.
Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec 23.01.2019, 17:21
Jirko já pochopil, že narážka se nesla spíše v duchu zajištění mechanické spolehlivé vodivosti v chrániči.
Tak nějak. Viz požadavky na PEN v instalaci.
Např. by to vyřešilo prohlášení výrobce, že ten nevypínaný vodič lze použít jako PEN (chtěl bych vidět toho kaskadéra).
Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec 23.01.2019, 19:27
Dokáži si představit L a PEN přes průvlekové trafo s vyhodnocováním a odpojováním pouze L.
To je zrovna aplikace pro obvody s vyššími harmonickými a nulovým vodičem o průřezu menším než u fázových vodičů.
Ivan Taraba:
Citace: Jakub Kobera 18.01.2019, 00:53
Myslíte, že povolení použití chrániče který odepne jen L a PEN zůstane vždy napevno průchozí by mohlo zvýšit bezpečnost instalací TN-C? Vidím minimálně dva případy kdy by mohl zabránit úrazu: když se dotknu fáze, nebo když je přerušený PEN někde mezi chráničem a spotřebičem a fáze se přenese i na kostru.
Já myslím, že to občas bude padat. PENkem se honí ledaccos, co tam nepřiteklo po L. Záleží na instalaci a na spotřebičích, které jsou připojeny.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana