Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku?

<< < (2/4) > >>

Martin_Vašíček:
Citace: Milan Hudec  16.01.2019, 07:11

A se závitem nakrátko jste se poprali jak?


To se řeší jen když byste sonapkoval samostatné žíly, ne? Co se týče svazku, je to ok, nebo se mýlím?

Jiří Schwarz:
Citace: Martin_Vašíček  16.01.2019, 08:10

To se řeší jen když byste sonapkoval samostatné žíly, ne? Co se týče svazku, je to ok, nebo se mýlím?

Když v jednom svazku budete mít PEN vodič, kterým poteče i pracovní proud druhého svazku a ve druhém svazku budete mít jen fázové vodiče bez středního, není to dobré řešení.

Vlado Konrád:
Citace: Lukáš Rotrekl  16.01.2019, 06:13

Je v pořádku poloviční PEN, když to není v jednom kabelu?


Tiež si myslím, že nie je. Dvôvody dva.
1. Sonapka môže vytvoriť závit nakrátko na vodičoch kde PEN nie je a dokonca aj tam kde je ak sa spätné prúdy z druhého zväzku budú uzatvárať PEN vodičom zväzku prvého.
2.Polovičná dimenzia PEN v časoch vyšších harmonických nemusí byť to pravé orechové.

Nie je dôvod neviesť PEN obidvoma zväzkami.
Druhou možnosťou, ak už takéto riešenie, použiť príchytky KOZ triangle a je pokoj.

Ivan Polínek:
Uspořádání proveďte dle ČSN 332000-5-52 prílohy H a  pro uchycení použijte nemagnetické sonapky, plastové příchytky nebo dřevěné špalky. Nevhodné uspořádání kabelů způsobí větší problém než PEN jen v jednom trojsvazku. Pokud kabely chcete uložit do "trojsvazku" PEN vložte do jednoho ze svazků.
Vliv jalové složky impedance je u jednožilových kabelů velký a  právě závisí na uspořádání kabelů.
Jen dotaz, jsou to kabely od trafa 630kVA?

Martin_Vašíček:
Přílohu H jsem samozřejmě pročítal. Rozhodl jsem pro ALU sonapky.

Jinak není to přívod od trafa, ale vývod z hlavního rozvaděče do podružného.