Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku?
Martin_Vašíček:
Citace: Milan Hudec 16.01.2019, 07:11
A se závitem nakrátko jste se poprali jak?
To se řeší jen když byste sonapkoval samostatné žíly, ne? Co se týče svazku, je to ok, nebo se mýlím?
Jiří Schwarz:
Citace: Martin_Vašíček 16.01.2019, 08:10
To se řeší jen když byste sonapkoval samostatné žíly, ne? Co se týče svazku, je to ok, nebo se mýlím?
Když v jednom svazku budete mít PEN vodič, kterým poteče i pracovní proud druhého svazku a ve druhém svazku budete mít jen fázové vodiče bez středního, není to dobré řešení.
Vlado Konrád:
Citace: Lukáš Rotrekl 16.01.2019, 06:13
Je v pořádku poloviční PEN, když to není v jednom kabelu?
Tiež si myslím, že nie je. Dvôvody dva.
1. Sonapka môže vytvoriť závit nakrátko na vodičoch kde PEN nie je a dokonca aj tam kde je ak sa spätné prúdy z druhého zväzku budú uzatvárať PEN vodičom zväzku prvého.
2.Polovičná dimenzia PEN v časoch vyšších harmonických nemusí byť to pravé orechové.
Nie je dôvod neviesť PEN obidvoma zväzkami.
Druhou možnosťou, ak už takéto riešenie, použiť príchytky KOZ triangle a je pokoj.
Ivan Polínek:
Uspořádání proveďte dle ČSN 332000-5-52 prílohy H a pro uchycení použijte nemagnetické sonapky, plastové příchytky nebo dřevěné špalky. Nevhodné uspořádání kabelů způsobí větší problém než PEN jen v jednom trojsvazku. Pokud kabely chcete uložit do "trojsvazku" PEN vložte do jednoho ze svazků.
Vliv jalové složky impedance je u jednožilových kabelů velký a právě závisí na uspořádání kabelů.
Jen dotaz, jsou to kabely od trafa 630kVA?
Martin_Vašíček:
Přílohu H jsem samozřejmě pročítal. Rozhodl jsem pro ALU sonapky.
Jinak není to přívod od trafa, ale vývod z hlavního rozvaděče do podružného.