Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku?

<< < (3/4) > >>

Vlado Konrád:
Tak to ste presne tam, kde ste boli aj pri Fe Sonapkách. Závit nakrátko. Použite KOZ triangle alebo ako písal p. Polínek -plastové příchytky nebo dřevěné špalky.

Martin_Vašíček:
Citace: Vlado Konrád  18.01.2019, 12:55

Tak to ste presne tam, kde ste boli aj pri Fe Sonapkách. Závit nakrátko. Použite KOZ triangle alebo ako písal p. Polínek -plastové příchytky nebo dřevěné špalky.


závit nakrátko u nemagnetických sonapek? To by mě docela překvapilo....

Jirka Š. Svejkovský:
Závit nakrátko nemá souvislost s "magnetovostí",  ale s vodivostí materiálu. Nikdy jste neviděl trafo s Al vinutími?

David Hruda:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  18.01.2019, 14:23

Závit nakrátko nemá souvislost s "magnetovostí",  ale s vodivostí materiálu. Nikdy jste neviděl trafo s Al vinutími?

Vzal jsi mi to z klávesnice.  :)

Martin_Vašíček:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  18.01.2019, 14:23

Závit nakrátko nemá souvislost s "magnetovostí",  ale s vodivostí materiálu. Nikdy jste neviděl trafo s Al vinutími?


Přiznám se, že neviděl.

Nicméně proč by pak OBO BETTERMANN uváděl na svém webu to, co uvádí?

https://obo.cz/article/display/cs-cz/tmenova-pichytka-jednoducha-plastova-pitlana-oprka-11.html

Citace

Třmenové příchytky 2056/F ALU v provedení pro 1 kabel podle VDE 0298-1 jsou vhodné pro samostatnou instalaci jednožilových kabelů třífázového rozvodu, protože nevytváří uzavřený feromagnetický obvod.