Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku?
Jirka Š. Svejkovský:
Ono tu železnou příchytku daleko víc zahřívají magnetizační ztráty než nějaký naindukovaný proud.
Pojem "závit na krátko" je dost zavádějící.
František Janeček:
Citace: Martin_Vašíček 19.01.2019, 13:02
Přiznám se, že neviděl.
Nicméně proč by pak OBO BETTERMANN uváděl na svém webu to, co uvádí?
https://obo.cz/article/display/cs-cz/tmenova-pichytka-jednoducha-plastova-pitlana-oprka-11.html
Uzavřený feromagnetický obvod je přece jen trochu něco jiného, než závit nakrátko.
Vlado Konrád:
Citace: Martin_Vašíček 19.01.2019, 13:02
Přiznám se, že neviděl.
Nicméně proč by pak OBO BETTERMANN uváděl na svém webu to, co uvádí?
https://obo.cz/article/display/cs-cz/tmenova-pichytka-jednoducha-plastova-pitlana-oprka-11.html
Príchytka je primárne určená pre 4-5 žilové kábledo priemeru 40mm a je určená pre jednožilové káble. Nie je určená pre zväzok jednožilových káblov. 3xCYCY alebo NYY 1x240 + 1xCYKY 120. tam naozaj nedostanete ani len náhodou . Neexistuje na to rozmer sonapky a ani mechanická pevnosť
Martin_Vašíček:
Citace: Vlado Konrád 21.01.2019, 04:40
Príchytka je primárne určená pre 4-5 žilové kábledo priemeru 40mm a je určená pre jednožilové káble. Nie je určená pre zväzok jednožilových káblov. 3xCYCY alebo NYY 1x240 + 1xCYKY 120. tam naozaj nedostanete ani len náhodou . Neexistuje na to rozmer sonapky a ani mechanická pevnosť
Rozměr sonapky na to existuje, akorát není v provedení F (na profily U apod.), ale pouze na C profily.
A samozřejmě jsem při využití AL sonapek předpokládal vyvazání jednožiláků vedle sebe.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana