Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku?

<< < (4/4)

Jirka Š. Svejkovský:
Ono tu železnou příchytku daleko víc zahřívají magnetizační ztráty než nějaký naindukovaný proud.

Pojem "závit na krátko" je dost zavádějící.

František Janeček:
Citace: Martin_Vašíček  19.01.2019, 13:02

Přiznám se, že neviděl.

Nicméně proč by pak OBO BETTERMANN uváděl na svém webu to, co uvádí?

https://obo.cz/article/display/cs-cz/tmenova-pichytka-jednoducha-plastova-pitlana-oprka-11.html


Uzavřený feromagnetický obvod je přece jen trochu něco jiného, než závit nakrátko.

Vlado Konrád:
Citace: Martin_Vašíček  19.01.2019, 13:02

Přiznám se, že neviděl.

Nicméně proč by pak OBO BETTERMANN uváděl na svém webu to, co uvádí?

https://obo.cz/article/display/cs-cz/tmenova-pichytka-jednoducha-plastova-pitlana-oprka-11.html



Príchytka je primárne určená pre 4-5 žilové kábledo priemeru 40mm a je určená pre jednožilové káble. Nie je určená pre zväzok jednožilových káblov. 3xCYCY alebo NYY 1x240 + 1xCYKY 120. tam naozaj nedostanete ani len náhodou . Neexistuje na to rozmer sonapky a ani mechanická pevnosť

Martin_Vašíček:
Citace: Vlado Konrád  21.01.2019, 04:40

Príchytka je primárne určená pre 4-5 žilové kábledo priemeru 40mm a je určená pre jednožilové káble. Nie je určená pre zväzok jednožilových káblov. 3xCYCY alebo NYY 1x240 + 1xCYKY 120. tam naozaj nedostanete ani len náhodou . Neexistuje na to rozmer sonapky a ani mechanická pevnosť


Rozměr sonapky na to existuje, akorát není v provedení F (na profily U apod.),  ale pouze na C profily.

A samozřejmě jsem při využití AL sonapek předpokládal vyvazání jednožiláků vedle sebe.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana