Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?

<< < (2/5) > >>

Zdeněk Friedrich:
Samozřejmě jde vždy každé řešení ještě vylepšit, ale byl bych nadmíru spokojen, pokud by investor udělal vše alespoň tak, jak jsem navrhl v PD. Jevil značnou nelibost a vznášel pochybnosti o nutnosti, po každých 2m, ze základového zemniče uvnitř základu vyvést vývody FeZn 10, pro připojení kari sítě v základové desce.

Milan Hudec:
Ale ano,  váš návrh je obecně více než  kvalitní, nicméně když ho předhodíte sem, musíte počítat s nějakou to kritikou drobných niancí.
Nic ve zlém kolego.
Spíše by mne zajímal důvod nechuti spojovat vůbec dle původního dotazu ve vláknu.

Jan P:
Odpovědí je více, všechny se stejnou odpovědí. Rozhodně nespojovat je informace od revizního technika, což mne překvapuje, protože se jedná o člověka, kterému je 56let a elektriku dělá celý život. Důvodem mělo být to, abych si eventuální blesk nezatáhl do domu/pod dům. Projektant a elektrikář říkali propojit když chci (elektrikář spíše že by to tam dal než nedal).
Velmi mne to překvapuje a zároveň bych asi měl začít uvažovat nad výměnou revizního technika (přitom to nikdy nebyla revize od stolu, ale měřil, kontroloval,...)

Teď trochu k realizaci - nějak už se po stavbě domu nechci s nikým "dohadovat" nebo "přesvědčovat" o 20let staršího chlapa, který to dělá celý život. Nátáhnu tedy nerezový drát pr.10, ze zemniče garáže k domu extra výkopem. Je možné to pak u domu připojit na jeden z vývodů ze zemniče domu?
Jaký význam má dodatečný vodič mezi rozvaděči, navíc o průřezu 35mm2? Z rozvaděče domu mám vodič uzemnění 16mm2 a 4mm2 do krabice s vývodem ze základu, sem mohu napojit i další vodič pro garáž.

Jiří Schwarz:
Citace: Jan P  02.01.2019, 21:01

...nespojovat je informace od revizního technika, ... kterému je 56let a elektriku dělá celý život. ... abych si eventuální blesk nezatáhl do domu/pod dům.
...

Chodil jsem do školy cca ve stejnou dobu jako "váš revizák"
Vím co jsme se tenkrát učili
Není zas takovou vyjímkou, že to, jak člověk v mládí začne, se mu tak uloží v mozku, že není ochoten si připustit, že se díky prozkoumání jistých jevů změnily názory na ochranu  a že je třeba to dělat jinak :'(

Když už si blesk vybere nějaký objekt, je správné, když mu připravíme cestu do země a to, co je blízko, spojíme na společný zemnič. Blesk si pak nehledá jiné cesty, nepřeskočí na něco s "lepší zemí" nebo rozdílným potenciálem vzdálenější země, nezapálí něco průchodem přes nějaký slabý vodič...

Jan Bocek:
Citace: Jan P  02.01.2019, 21:01

Odpovědí je více, všechny se stejnou odpovědí. Rozhodně nespojovat je informace od revizního technika, což mne překvapuje, protože se jedná o člověka, kterému je 56let a elektriku dělá celý život.


Nedivte se tomu.
Začal jsem s elektrikou o dvacet let dříve než váš revizní technik. Také jsme elektriku a hromosvody dělali před 40 léty jinak než dnes. Poznal jsem desítky revizních techniků a stovky elektrikářů. Někteří skončili svůj profesní život ve dvaceti až třiceti létech.

To, co dal pan Zdeněk Friedrich do přílohy, tak nebude chápat spoustu elektrikářů a také revizních techniků. Prostě doba se za posledních 10 roků v tomto oborů zemnění a hromosvody trochu hodně změnila. Je zde jiné poznání, jiné standardy.....a kdo chvíli stál, již stojí opodál. Hromosvody se dříve hodně podceňovaly a jejich revize byla jednodušší. Dnes je to ale úplně jiná kategorie. Abych mohl revidovat hromosvody, tak jsem musel několik vyprojektovat a hodně studovat nové normy. A na některé případy jsem raději  při revizi pozval takové RT, kteří tomu opravdu rozumí.

Myslím, že jste zde dostal velice kvalifikované rady. Případně se někde jděte podívat jak je to uděláno správně.