Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
Milan Hudec:
Největší neplechu bude teoreticky dělat PE/PEN kabelu spojujiící obě přípojnice.
Pro sebe bych použil:
Kabel 3L+N.
Přípojnice propojil CYA 50 (nejnižšší možný průřez splňující průřez svorkovnice pro bleskové proudy), nebo klidně i 25mm ovšem s připojením v půlce délky k pásku či drátu propojující obě zemnění.
Vznikne jistě akademická debata, zdali se bude už jednat o TT nebo ještě o TN.
Václav Třetí:
Dobré propojení zemních potenciálů objektů na jednom pozemku a za stejným elektroměrným rozvaděčem zajistí, že vodič PE nebo PEN nebude namáhán bleskovými proudy. To potřebujeme kvůli bezpečnosti osob (ochrana proti velkým rozdílům potenciálů) i objektů (ochrana proti požáru). Ušetřený materiál se může zle vymstít.
Jan P:
(poklona) všem za cenné informace.
Propoj mezi hromosvody provedu sám dle zdejších instrukcí a propoj PE mezi domem a garáží natáhnu zž CYA50 chráničkou a nechám to tam elektrikářovi, aby to zapojil při kompletaci garáže. Stejně budu kabel připravovat sám, tak mu to tam společně šupnu a bude. Otázkou pouze je, zda to bude ok, vzhledem k již nastíněnému provedení rozvaděče domu - uzemnění rozvaděče je 16+4mm2 cca. 1m do krabice, kde jsou oba vodiče připojeny k vývodu ze základu. Do rozvaděče už 50mm2 nestrčíme nijak (fasáda je hotová).
Radek Červený:
Laicky řečeno...vezmě te si tužku a rozkreslete si to. V jedné vrstvě zemnící soustavy obou objektů, nepropojené. Ve druhé vrstvě kabelové propoje na napájení. Při úderu blesku se vám budou potenciály vyrovnávat i přes kabel, jak tu už zaznělo. Pokud obě zemnící soustavy propojíte kulatinou v zemi a oba zemniče tvoří vždy jeden celek pro všechny svody, teoreticky se dostáváte na ideální stav, kdy všechny svody na obou objektech mají stejné hodnoty, energie blesku se rovnoměrně rozkládá do více vodivých cest (svodů) a dělí se rovnoměrně na menší celky, které nepáchají velké škody a přirozeně se svedou. V tomto případě propojených zemnících soustav teoreticky není důvod, aby vám něco z blesku putovalo v napájecím kabelu mezi objekty.
A to se nebavím o dalších problémech, které mohou vzniknout v případě, že garáž vybavíte některým slaboproudým systémem, např. CCTV či EZS a zemnící soustavy nejsou propojené. Pak si dokreslete třetí hladinu, kde je propojeno například stínění těchto systémů a vzniká další cesta, která může způsobovat za jasného nebe bez bouřky neplechu ve formě rušení, když se budou vyrovnávat potenciály obou objektů a při úderu blesku bude i tato cesta využita k vyrovnání potenciálů, což způsobí další škody.
K tomuto rozkreslení nepotřebujete zkoušky revizního technika, abyste pochopil obecné principy, k tomu stačí selský rozum a základy fyziky. Vaše volba na výměnu RT je tedy správná.
Radek Červený:
Citace: Jan P 03.01.2019, 19:22
(poklona) všem za cenné informace.
Propoj mezi hromosvody provedu sám dle zdejších instrukcí a propoj PE mezi domem a garáží natáhnu zž CYA50 chráničkou a nechám to tam elektrikářovi, aby to zapojil při kompletaci garáže. Stejně budu kabel připravovat sám, tak mu to tam společně šupnu a bude. Otázkou pouze je, zda to bude ok, vzhledem k již nastíněnému provedení rozvaděče domu - uzemnění rozvaděče je 16+4mm2 cca. 1m do krabice, kde jsou oba vodiče připojeny k vývodu ze základu. Do rozvaděče už 50mm2 nestrčíme nijak (fasáda je hotová).
Co vás vede k CYA 50mm2? Nejdou obě zemnící soustavy propojit kulatinou 10mm?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana