Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Miroš Jan 02.01.2019, 11:39
Ale počítá. ;)
Dají se vložit, otázka je, zda a co počítá.
Citace: Lukáš Jůzl 02.01.2019, 11:10
Rozumím správně Vámi navržené možnosti, že pojistky v RH slouží jako ochrana proti zkratu té 4x16, přičemž jistič v RP má zajišťovat ochranu proti přetížení?
Ano, proti zkratu lze jistit pouze na začátku vedení, proti přetížení na začátku i na konci.